ModBus Слэйв

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Савичев Андрей
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:15
Откуда: АО Газпромтеплоэнерго

Сообщение Савичев Андрей » 08 фев 2016, 13:47

Добрый день!
У меня следующая проблема. Я пытаюсь сконфигурировать Decont A9 для работы по ModBus слейвом. У меня есть работающая конфигурация, на примере которой я делаю контроллер для стенда.
делаю по статье справочника:
ПО "SyTrack-PLC" DRV-MODBUS-S (компонент "MODBUS Slave") предназначено для передачи данных с контроллеров ДЕКОНТ по протоколу MODBUS по запросу Мастера. Обеспечивается выполнение команд на чтение и запись дискретов и регистров.
Для правильной работы компонента конфигурационные таблицы заполняются через вкладку "Подключение", в которой представлены все параметры, необходимые для установления связи с "MODBUS Master" .
Описание интерфейса:
• Интерфейс - C, D или V1...V16 (только для среды TCP_IP_Сервер);
• Протокол - MODBUS Слейв;
• Формат - ОБЩИЙ;
• Среда - RS232, RS485 или TCP_IP_Сервер (только для интерфейса V1...V16);
• Буфер приема - 300;
• Скорость - любая до 38400 бод;
• IP порт приема - 502 (только для среды TCP_IP_Сервер);
• Прием Sync - значение безразлично;
• Выдача SYNC - значение безразлично.
Описание устройства:
• Номер устройства - уникальный в пределах контроллера номер устройства;
• Свойства - тип протокола MODBUS RTU или MODBUS ASCII;
• Физ. адрес - однобайтовый адрес, по которому "MODBUS Master" будет отправлять запросы.
• Нумерация с "0" - указывает минимальное значение поля "Начальный регистр" в таблице "Настройка данных
Изображение
после добавления Modbus Slave компанента
на интерфейс V1 не добавить modbus slave только Dep
Изображение

В итоге: Автоматической заливкой не записать конфигурацию – контроллер не стартует в отладочном режиме., уходит в минимальный

Конфигурации могу выслать.

Савичев Андрей
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:15
Откуда: АО Газпромтеплоэнерго

Сообщение Савичев Андрей » 08 фев 2016, 13:48

Add
Decont A9 v4.4
Дистрибутив: Install_depDecont-5.5.97.167

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 08 фев 2016, 15:36

На интерфейс V1 можно добавить протокол Modbus, ничего страшного что он будет отображаться красным.
Пришлите конфигурацию этого контроллера на karelov@dep.ru

Савичев Андрей
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:15
Откуда: АО Газпромтеплоэнерго

Сообщение Савичев Андрей » 08 фев 2016, 15:43

уже обе выслал :)

Савичев Андрей
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:15
Откуда: АО Газпромтеплоэнерго

Сообщение Савичев Андрей » 08 фев 2016, 17:32

Конфигурирование A9 для поддержки MODBUS-Slave (TCP/IP)

В этой ветки описаны драйверы, может быть мне тоже их надо?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 19 фев 2016, 14:31

Драйвера не нужны, они уже есть в дистрибутиве. Конфигурации вполне рабочие, по крайней мере в плане настройки Modbus.