Здравствуйте, пытаюсь опросить модуль din16-220 по modbus. Устройство не отвечает.
1. Какой формат используется ASCII или RTU?
2. Как узнать карту регистров?
Опрос модулей ввода вывода по modbus
Далеко не все модули DIN16 поддерживают работу по ModBus. Посмотрите в меню минипульта возможность переключения протоколов.
Если оно есть, значит модуль может работать по ModBus, если нет, то модуль может работать только по нашему протоколу SyBus.
По-умолчанию, у всех модулей проставлен протокол SyBus.
Если что, формат RTU, карта регистров приведена в РЭ комплекса Деконт (можно скачать на dep.ru) в разделе по модулю RTU3-M.
Если оно есть, значит модуль может работать по ModBus, если нет, то модуль может работать только по нашему протоколу SyBus.
По-умолчанию, у всех модулей проставлен протокол SyBus.
Если что, формат RTU, карта регистров приведена в РЭ комплекса Деконт (можно скачать на dep.ru) в разделе по модулю RTU3-M.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 янв 2016, 13:05
- Откуда: Магнитогорск
Такая возможность стала появляться в модулях примерно с конца 2014 года. Определить можно по версии прошивки и версии аппаратной реализации или еще проще, проверив, есть ли в меню возможность переключения протоколов: SyBUS, ModBUS, IEC101. Этот факт особо не представлен в РЭ, но в будущем возможно добавим и описание протоколов под каждый модуль. Просто наши модули в 99% случаев работают с нашими контроллерами, а сторонние протоколы реализованы в нагрузку, возможно кому то понадобятся.