Здравствуйте!
Интересует опыт использования взрывозащищенных модулей ввода-вывода в сторонних системах АСУТП (где в качестве ПЛК выступает не decont).
Возможно ли это? Если да, то:
1) где взять описание на протокол SYBUS?
2) в мануале написано про 5 метров до источника питания модулей?

Добавлено: 20 янв 2016, 11:07
pooh
Модули Ex серии работают только по протоколу SyBUS и их можно использовать только с нашими контроллерами, в данном случае с ExA9.
Протокол SyBUS является закрытым. Описание этого протокола обычно никому не выдается. В исключительных случаях только по официальному запросу.
Ограничение в 5 метров на длину шины RS485 и питания связаны с ограничением искробезопасных цепей.

Добавлено: 05 фев 2016, 12:36
vazonov11
И как опыт, пригодился?