Доброго всем времени суток.
Имеются в эксплуатации автоматизированные блочно-модульные котельные под управлением Деконт-182.
В резерве имеется пара Деконтов-182 и прошивки для каждой котельной на своём картридже.
В связи с прекращением выпуска этих контроллеров поставлена задача быть готовым максимально быстро заменить Деконт-182 на Деконт-А9.
Что потребуется? С чего начинать? Как будет выглядеть замена по пунктам?
Замена Деконт-182 на Деконт-А9
Пункт №1: найти исходники алгоритма из программы "Разработчик" (если он, конечно, есть в конфигурации, но как правило для котельных
пишется специальный алгоритм работы автоматики).
Пункт №2: если нашли исходники, то перекомпилировать алгоритм для А9 (кстати, сразу для 26-й версии ядра)
Если не нашли, то все очень плохо, вычитать алгоритм из контроллера не получится, придется писать его заново.
Пункт №3: Взять конфигурацию D182 (или вычитать из него) и обновить все версии компонентов до последних.
Пункт №4: На столе записать все что получилось в А9 и проверить, что он стартует в нормальном режиме (не забыть записать конфигурацию в РПЗУ контроллера)
После этого можно менять D182 на А9 уже на объекте.
пишется специальный алгоритм работы автоматики).
Пункт №2: если нашли исходники, то перекомпилировать алгоритм для А9 (кстати, сразу для 26-й версии ядра)
Если не нашли, то все очень плохо, вычитать алгоритм из контроллера не получится, придется писать его заново.
Пункт №3: Взять конфигурацию D182 (или вычитать из него) и обновить все версии компонентов до последних.
Пункт №4: На столе записать все что получилось в А9 и проверить, что он стартует в нормальном режиме (не забыть записать конфигурацию в РПЗУ контроллера)
После этого можно менять D182 на А9 уже на объекте.