Есть дизельная электростанция с тремя агрегатами 60, 100 и 200 кВт. Необходимо автоматизировать работу ДЭС. На первый взгляд все должно получиться на одном А9 - запуск-останов, параллельная работа двух агрегатов, перераспределение нагрузки, контроль параметров агрегата и ДЭС в целом.
Для подобных, обычно, целей используют специализированные контроллеры.
Кто-то прорабатывал подобные задачи? Есть какие-нибудь мысли на этот счет?
параллель дизель-генераторов на А9
У ДЭПа подобных проектов еще не было. Вообще, эта задача большая и комплексная. Тут просто задать вопрос потянет один А9 или нет не совсем правильно. Для того, чтобы определиться с тем подходят ли вам устройства из комплекса Деконт, надо знать требования, предъявляемые к ним: количество сигналов, их тип, обработка, время срабатывания и др.