параллель дизель-генераторов на А9

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Kalach
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 08:33
Откуда: Нарьян-Мар

Сообщение Kalach » 12 ноя 2015, 15:40

Есть дизельная электростанция с тремя агрегатами 60, 100 и 200 кВт. Необходимо автоматизировать работу ДЭС. На первый взгляд все должно получиться на одном А9 - запуск-останов, параллельная работа двух агрегатов, перераспределение нагрузки, контроль параметров агрегата и ДЭС в целом.
Для подобных, обычно, целей используют специализированные контроллеры.
Кто-то прорабатывал подобные задачи? Есть какие-нибудь мысли на этот счет?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 16 ноя 2015, 15:16

У ДЭПа подобных проектов еще не было. Вообще, эта задача большая и комплексная. Тут просто задать вопрос потянет один А9 или нет не совсем правильно. Для того, чтобы определиться с тем подходят ли вам устройства из комплекса Деконт, надо знать требования, предъявляемые к ним: количество сигналов, их тип, обработка, время срабатывания и др.

Kalach
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 08:33
Откуда: Нарьян-Мар

Сообщение Kalach » 17 ноя 2015, 22:09

1 секунда - это долго. Хотелось уйти от специализированных контроллеров. Могло получиться очень красиво.
Если будут какие-то идеи - пишите, вопрос прорабатываю.