Страница 1 из 1

Добавлено: 16 июн 2015, 04:24
amaliuk
Здравствуйте!

Есть четыре CIN-8, сидящих на одной шине RS-485 и подключенных к компьютеру через «USB-RS485. Адаптер интерфейсов.».
На компьютере запущен программный контроллер WinDecont.
Хочется перенести программный контроллер WinDecont в виртуальную машину под управлением Hyper-V.

Можно ли этот адаптер заменить на конвертер RS-485\Ethernet (например Moxa Nport 5150 в одном из режимов tcp server\tcp client\Real COM)?

Добавлено: 16 июн 2015, 10:27
pooh
Нет, заменить другим нельзя. Только этот преобразователь поддерживается программой WinDecont,
к тому же он поддерживает нестандартный 9-битный протокол обмена с модулями.

Добавлено: 16 июн 2015, 12:55
amaliuk
Может есть возможность с помощью оборудования фирмы DEP соединить шину RS-485 и виртуалку по сети?

Добавлено: 16 июн 2015, 14:53
pooh
Модули должны работать напрямую с преобразователем USB-RS485. Единственный вариант опроса модулей по сети Ethernet - это установка контроллера Деконт-А9 на опрос модулей и выдача сигналов через Ethernet порт. Т.е. WinDecont будет опрашивать А9, а А9 будет опрашивать модули.

Добавлено: 18 фев 2016, 18:18
Klonnis
да, без контроллера проблему не решить.

Добавлено: 19 фев 2016, 13:27
Klonnis
/