Работа WinDecont без преобразователя RS-485\USB

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
amaliuk
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 июн 2015, 04:17
Откуда: Красноярск

Сообщение amaliuk » 16 июн 2015, 04:24

Здравствуйте!

Есть четыре CIN-8, сидящих на одной шине RS-485 и подключенных к компьютеру через «USB-RS485. Адаптер интерфейсов.».
На компьютере запущен программный контроллер WinDecont.
Хочется перенести программный контроллер WinDecont в виртуальную машину под управлением Hyper-V.

Можно ли этот адаптер заменить на конвертер RS-485\Ethernet (например Moxa Nport 5150 в одном из режимов tcp server\tcp client\Real COM)?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 16 июн 2015, 10:27

Нет, заменить другим нельзя. Только этот преобразователь поддерживается программой WinDecont,
к тому же он поддерживает нестандартный 9-битный протокол обмена с модулями.

amaliuk
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 июн 2015, 04:17
Откуда: Красноярск

Сообщение amaliuk » 16 июн 2015, 12:55

Может есть возможность с помощью оборудования фирмы DEP соединить шину RS-485 и виртуалку по сети?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 16 июн 2015, 14:53

Модули должны работать напрямую с преобразователем USB-RS485. Единственный вариант опроса модулей по сети Ethernet - это установка контроллера Деконт-А9 на опрос модулей и выдача сигналов через Ethernet порт. Т.е. WinDecont будет опрашивать А9, а А9 будет опрашивать модули.

Klonnis
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 18:16
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Klonnis » 18 фев 2016, 18:18

да, без контроллера проблему не решить.

Klonnis
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 18:16
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Klonnis » 19 фев 2016, 13:27

/