Для передачи информации с котельной диспетчеру используется контролер decont a9. Ethernet передается через adsl-канал ростелекома, но канал не стабилен. Подскажите с помощью какого оборудования можно зарезервировать канал. В качестве резерва хотелось бы использовать gsm сеть. Хотелось бы чтоб все переключения происходили автоматически
Добавлено: 01 июн 2015, 10:38
pooh
На один из интерфейсов (С или D) можно установить плату А9-GSM и через нее организовать канал GSM. На другой стороне тоже будет А9 с платой А9-GSM в качестве шлюза, заодно он будет осуществлять
преобразование интерфейсов GSM – Ethernet. На верхнем уровне нужно завести 2 базы-клиент: 1 – будет работать через основной канал без блокировок, 2 – будет работать через резервный канал с блокировкой опроса.
Каждая база – клиент пишет в свой диапазон сигналов. Скажем, дискреты с КП База-клиент 1 раскладывает с 1000 – 1200, а База-клиент 2 с 2000 – 2200. Писать двумя базами-клиент в одно и тоже место крайне не рекомендуется, можно
поиметь много проблем на переходный процессах (например, на время переключения каналов связи). А дальше пусть SCADA решает, с каким диапазоном нужно работать в данный момент.
Также нужно будет написать простенький компонент в Разработчике, который по наличию\отсутствию дискрета связи по основному каналу (через определенный таймаут, естественно) будет взводить дискрет блокировки для второй базы – клиент.
Добавлено: 01 июн 2015, 16:39
mshorohov
При установке платы А9-GSM необходимо на сим-карту подключать статический ip-адрес?
Добавлено: 02 июн 2015, 08:49
pooh
В вышеописанном случае подразумевается канал GSM, т.е. передача через голосовой канал со скоростью 9600 бит\с. Можно работать и через GPRS, тогда потребуются 2 SIM карты со статическим IP. Наземный интернет, насколько я понял, представлен нестабильным каналом ADSL и завязывать на него резервный канал не стоит.
Добавлено: 02 июн 2015, 11:45
mshorohov
основным каналом будет ADSL, а при его пропаже хотелось чтоб поднимался GPRS
Добавлено: 02 июн 2015, 13:33
pooh
Если нет другого выхода в интернет, кроме ADSL канала, то единственным вариантом может быть использование пары SIM карт со статическими адресами. Состав оборудования остается тем же.
Добавлено: 10 июн 2015, 11:46
mshorohov
Подскажите какая скорость Ethernet-порта на контроллере?
Добавлено: 11 июн 2015, 07:44
pooh
10/100 Мбит/с
Добавлено: 17 июн 2015, 08:16
mshorohov
Подскажите с помощью какой программы можно посмотреть настройки контроллера.
Добавлено: 17 июн 2015, 10:31
Олег
"Конфигуратор" ПО ДЭП.
Добавлено: 17 июн 2015, 14:56
mshorohov
Можно ссылку для его скачивания
Добавлено: 18 июн 2015, 08:30
pooh
Заявку на скачивание дистрибутива высылайте по адресу
m.pavlichenko@dep.ru.. или
karelov@dep.ru
Добавлено: 23 июн 2015, 13:51
mshorohov
Подскажите какой кабель необходим для подключения ПК к контроллеру?
Добавлено: 23 июн 2015, 21:31
Олег
Если без преобразователей то
Можно и по 485 интерфейсу и по 232, практически по любому инт-йсу который в него воткнут.
Добавлено: 14 авг 2015, 13:41
mshorohov
Подскажите с помощью этого радиомодема можно передавать информацию с котельной в диспетчерскую?
Добавлено: 15 авг 2015, 23:33
Олег
mshorohov писал(а):Источник цитаты В качестве резерва хотелось бы использовать gsm сеть
mshorohov писал(а):Источник цитаты основным каналом будет ADSL, а при его пропаже хотелось чтоб поднимался GPRS
Хмм... радиомодем подразумевает подключение к радиостанции, гадаем дальше ..
Добавлено: 17 авг 2015, 08:25
mshorohov
радиомодем для передачи ethernet