резерв линии

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
mshorohov
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 май 2015, 22:27
Откуда: Нарьян-Мар

Сообщение mshorohov » 28 май 2015, 22:34

Для передачи информации с котельной дис­петчеру используется контролер decont a9­. Ethernet передается через adsl-канал р­остелекома, но канал не стабилен. Подска­жите с помощью какого оборудования можно­ зарезервировать канал. В качестве резер­ва хотелось бы использовать gsm сеть. Хотелось бы чтоб все переключения происходили автоматически

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 01 июн 2015, 10:38

На один из интерфейсов (С или D) можно установить плату А9-GSM и через нее организовать канал GSM. На другой стороне тоже будет А9 с платой А9-GSM в качестве шлюза, заодно он будет осуществлять
преобразование интерфейсов GSM – Ethernet. На верхнем уровне нужно завести 2 базы-клиент: 1 – будет работать через основной канал без блокировок, 2 – будет работать через резервный канал с блокировкой опроса.
Каждая база – клиент пишет в свой диапазон сигналов. Скажем, дискреты с КП База-клиент 1 раскладывает с 1000 – 1200, а База-клиент 2 с 2000 – 2200. Писать двумя базами-клиент в одно и тоже место крайне не рекомендуется, можно
поиметь много проблем на переходный процессах (например, на время переключения каналов связи). А дальше пусть SCADA решает, с каким диапазоном нужно работать в данный момент.
Также нужно будет написать простенький компонент в Разработчике, который по наличию\отсутствию дискрета связи по основному каналу (через определенный таймаут, естественно) будет взводить дискрет блокировки для второй базы – клиент.

mshorohov
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 май 2015, 22:27
Откуда: Нарьян-Мар

Сообщение mshorohov » 01 июн 2015, 16:39

При установке платы А9-GSM необходимо на сим-карту подключать статический ip-адрес?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 02 июн 2015, 08:49

В вышеописанном случае подразумевается канал GSM, т.е. передача через голосовой канал со скоростью 9600 бит\с. Можно работать и через GPRS, тогда потребуются 2 SIM карты со статическим IP. Наземный интернет, насколько я понял, представлен нестабильным каналом ADSL и завязывать на него резервный канал не стоит.

mshorohov
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 май 2015, 22:27
Откуда: Нарьян-Мар

Сообщение mshorohov » 02 июн 2015, 11:45

основным каналом будет ADSL, а при его пропаже хотелось чтоб поднимался GPRS

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 02 июн 2015, 13:33

Если нет другого выхода в интернет, кроме ADSL канала, то единственным вариантом может быть использование пары SIM карт со статическими адресами. Состав оборудования остается тем же.

mshorohov
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 май 2015, 22:27
Откуда: Нарьян-Мар

Сообщение mshorohov » 10 июн 2015, 11:46

Подскажите какая скорость Ethernet-порта на контроллере?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 11 июн 2015, 07:44

10/100 Мбит/с

mshorohov
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 май 2015, 22:27
Откуда: Нарьян-Мар

Сообщение mshorohov » 17 июн 2015, 08:16

Подскажите с помощью какой программы можно посмотреть настройки контроллера.

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 17 июн 2015, 10:31

"Конфигуратор" ПО ДЭП.
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.

mshorohov
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 май 2015, 22:27
Откуда: Нарьян-Мар

Сообщение mshorohov » 17 июн 2015, 14:56

Можно ссылку для его скачивания

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 18 июн 2015, 08:30

Заявку на скачивание дистрибутива высылайте по адресу m.pavlichenko@dep.ru.. или karelov@dep.ru

mshorohov
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 май 2015, 22:27
Откуда: Нарьян-Мар

Сообщение mshorohov » 23 июн 2015, 13:51

Подскажите какой кабель необходим для подключения ПК к контроллеру?

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 23 июн 2015, 21:31

Если без преобразователей то
Такой
Изображение
Свернуть

Можно и по 485 интерфейсу и по 232, практически по любому инт-йсу который в него воткнут.
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.

mshorohov
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 май 2015, 22:27
Откуда: Нарьян-Мар

Сообщение mshorohov » 14 авг 2015, 13:41

Подскажите с помощью этого радиомодема можно передавать информацию с котельной в диспетчерскую?

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 15 авг 2015, 23:33

mshorohov писал(а):Источник цитаты В качестве резер­ва хотелось бы использовать gsm сеть

mshorohov писал(а):Источник цитаты основным каналом будет ADSL, а при его пропаже хотелось чтоб поднимался GPRS

mshorohov писал(а):Источник цитаты с помощью этого радиомодема

Хмм... радиомодем подразумевает подключение к радиостанции, гадаем дальше ..
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.

mshorohov
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 май 2015, 22:27
Откуда: Нарьян-Мар

Сообщение mshorohov » 17 авг 2015, 08:25

радиомодем для передачи ethernet