Страница 1 из 1

Добавлено: 22 апр 2015, 14:06
Gulftown
Фактически NTP присутствует, но возникают проблемы.

Если указать хост из классических серверов, все хорошо. При попытке настройки синхронизации с панелью оператора (локальной машиной по ip) обновления нет.
Сервер NTP на локальной машине настроен в соответствии с микрософтовскими Q314054 и 216734. Данный подход успешно применяется с любыми устройствами и софтом, но не с продукцией ДЭП.

Проблема в том, что так или иначе там нужно указать доменный адрес, и ip не обрабатывается или же проблема в реализации ntp-протокола?

Планируется ли решать эту проблему?

Добавлено: 22 апр 2015, 14:22
pooh
В настройках компонента "синхр. времени NTP" нужно указывать IP адрес сервера. По умолчанию DNS контроллер не знает (хотя его тоже можно настроить)

Добавлено: 22 апр 2015, 14:46
Gulftown
Спасибо за информацию, тем не менее, на данный момент контроллер не в состоянии получить время по ntp от корректно сконфигурированной машины под управлением ОС Windows.

С нетерпением жду предложений о решении данной проблемы. Любую дополнительную информацию готов предоставить.

Добавлено: 23 апр 2015, 15:13
pooh
Можете сказать версию компонента "синхр.времени NTP" и что Вы вбиваете в строку настройки

Добавлено: 23 апр 2015, 16:46
Gulftown
NTP V4 версия 2.
В настройках pool.ntp.org, интервал 5 минут - работало нормально.
При смене на 192.168.1.101 - время перестало синхронизироваться.

Добавлено: 24 апр 2015, 12:50
pooh
Можете прислать конфигурацию контроллера на karelov@dep.ru и какую версию дистрибутива используете?