Место формирования времени

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Lev_Z
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 мар 2009, 11:08
Откуда: Магнитогорск

Сообщение Lev_Z » 21 апр 2015, 13:33

При циклическом опросе контроллером модулей и последующей передаче их в WinDecont, где формируется время? То есть метка времени прикрепляется к данным в модуле, контроллере или WinDeconte? Больше интересуют аналоговые величины.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 21 апр 2015, 15:30

Не совсем корректно поставлен вопрос. Метку времени можно получить, только в следующих случаях:
- передавая дискреты или аналоги в протоколе МЭК101 (МЭК104) со специальным типом (например 30 или 36), тогда метка времени присваивается при изменении дискрета или аналога.
- передавая дискреты Базой-клиент с типом списка "Дискреты (архив) чтение, тогда метка времени присваивается при изменении дискрета.
- при архивации дискретов\аналогов в контроллере с последующей вычиткой на компьютер (тут тоже понятно - дискрет изменился - попал в архив,
аналог попал в архив с указанным периодом в настройках архива).
В остальных случаях дискреты или аналоги в WinDecont будут без метки времени, ну или касательно ОРС клиента с временем компьютера.

Lev_Z
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 мар 2009, 11:08
Откуда: Магнитогорск

Сообщение Lev_Z » 22 апр 2015, 06:13

Спасибо, именно это нам и хотелось узнать.