Добрый день всем.
Необходимо завести данные с другого OPC сервера в windecont, пытаюсь это сделать через построение модели. Модель тестовую создал, проект компилируется и запускается, но я не вижу через OPC клиента иерархии и тем более конкретных тегов и их значений. Может ли кто поделиться рабочей тестовой модель, чтобы посмотреть нюансы, которые я пропускаю.
Добавлено: 27 мар 2015, 10:36
alex_ros
С иерархией разобрался, но значение тегов с OPC Server все равно BAD.
Добавлено: 27 мар 2015, 15:47
Равиль
Попытайтесь в качестве другого орс сервера выбрать OPC.Dep.1 и посмотрите будут ли значения. Посмотрите внимательно справку к модели. Раздел "Элементы OPC".
Добавлено: 27 мар 2015, 16:25
alex_ros
Вот тег...
Конфигурирую...
Получаю...
Что не так?
Добавлено: 30 мар 2015, 11:53
alex_ros
Все, разобрался, заработало! Банально, в начале значения поля ProgID OPC сервера был пробел.
Добавлено: 06 май 2015, 22:36
alex_ros
Доброе время суток, при добавления очередного элемента в один из типов, получаю такое сообщение:
Код: Выделить всё
22:31:30: Сборка проекта ...
Turbo Incremental Link 5.00 Copyright (c) 1997, 2000 Borland
Fatal: Error detected (IMP302)
Fatal: Access violation. Link terminated.
22:31:30: Сборка проекта не удалась
Удаляю добавленный элемент и компиляция происходит успешно. Версия Model Builder-5.1.22.39. Уже поискал об ошибке линковщика в Интернет, говорят требуется его обновление. Что делать, как обновить?
Добавлено: 07 май 2015, 10:44
alex_ros
По-моему решил вопрос. Последовательно устанавливал C++ Builder 6.0 и С++ Builder 2010 и выбирал их в качестве инструмента для построения модели. Под С++ Builder 2010 компиляция прошла успешно.