OPC модель и OPC клиент

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
alex_ros
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 17:13
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение alex_ros » 26 мар 2015, 13:53

Добрый день всем.

Необходимо завести данные с другого OPC сервера в windecont, пытаюсь это сделать через построение модели. Модель тестовую создал, проект компилируется и запускается, но я не вижу через OPC клиента иерархии и тем более конкретных тегов и их значений. Может ли кто поделиться рабочей тестовой модель, чтобы посмотреть нюансы, которые я пропускаю.

alex_ros
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 17:13
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение alex_ros » 27 мар 2015, 10:36

С иерархией разобрался, но значение тегов с OPC Server все равно BAD.

Равиль
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 08 фев 2005, 14:48

Сообщение Равиль » 27 мар 2015, 15:47

Попытайтесь в качестве другого орс сервера выбрать OPC.Dep.1 и посмотрите будут ли значения. Посмотрите внимательно справку к модели. Раздел "Элементы OPC".

alex_ros
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 17:13
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение alex_ros » 27 мар 2015, 16:25

Вот тег...
pic1.PNG

Конфигурирую...
pic2.PNG

Получаю...
pic3.PNG

Что не так?

alex_ros
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 17:13
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение alex_ros » 30 мар 2015, 11:53

Все, разобрался, заработало! Банально, в начале значения поля ProgID OPC сервера был пробел.

alex_ros
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 17:13
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение alex_ros » 06 май 2015, 22:36

Доброе время суток, при добавления очередного элемента в один из типов, получаю такое сообщение:

Код: Выделить всё

22:31:30: Сборка проекта ...
Turbo Incremental Link 5.00 Copyright (c) 1997, 2000 Borland
Fatal: Error detected (IMP302)
Fatal: Access violation.  Link terminated.

22:31:30: Сборка проекта не удалась

Удаляю добавленный элемент и компиляция происходит успешно. Версия Model Builder-5.1.22.39. Уже поискал об ошибке линковщика в Интернет, говорят требуется его обновление. Что делать, как обновить?

alex_ros
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 17:13
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение alex_ros » 07 май 2015, 10:44

По-моему решил вопрос. Последовательно устанавливал C++ Builder 6.0 и С++ Builder 2010 и выбирал их в качестве инструмента для построения модели. Под С++ Builder 2010 компиляция прошла успешно.