Добрый день!

Есть несколько контроллеров Decont-182. Возможно-ли с них забирать данные (дискреты, аналоги) на верхний уровень в SCADA, Intouch Wonderware? Как это лучше реализовать? По модбасу напрямую, поставить А9 и через него по Ethernet забирать уже на верх?

Заранее благодарен.

Добавлено: 25 авг 2014, 12:09
pooh
Возможны 2 варианта:
1. Объединить все D182 в единую сеть RS485 и по нашему протоколу SyBUS через наш преобразователь USB-RS485 передать на компьютер, где будет работать WinDecont и вычитывать данные из контроллеров. WinDecont работает как ОРС сервер и поддерживает подключение любых ОРС клиентов, т.е. SCADA систем.
2. Настроить в каждом D182 протокол MODBUS Slave, объединить контроллеры в сеть RS485 и через любой преобразователь USB-RS485 передать на компьютер, где будет работать SCADA система с поддержкой MODBUS Master.

Если нужен Ethernet, то тогда придется ставить А9 в качестве промежуточного моста.