У нас стоит задача вывести показания на BoxPult с электросчетчиков с телеметрическим выходом. В BoxPult для показаний зарезервировал 9 разрядов. Информация с телеметрического выхода приходит на модуль DIN16C-24. Тип электросчетчика СЭТ3а-02-34-03. Стал разбираться с коэффициентами таблицы "Типы датчиков" компонента "Обработка счетчиков". Из описания не совсем понятно, как подобрать эти коэффициенты. Счетчик трехфазный, на максимальный ток 7,5 А. Передаточное число 2500 имп/кВтч., получается это количество импульсов за один кВтч. Непонятно, имеет ли это отношение к коэффициенту Кдел или это имеет отношение к параметру Кд, который как написано в описании, должен быть в паспорте каждого счетчика. Я просмотрел много паспортов счетчиков, но такого параметра не видел. Также непонятно, как связаны между собой Кдел и Кумн.
Подскажите, пожалуйста, как подобрать эти коэффициенты. Пытался их подбирать, но показания или немного уходят вперед или назад.
Если кто-то сталкивался с этим вопросом, был бы очень благодарен.
Вывод показаний с электросчетчика
Согласно справке по компоненту обработка счетчиков:
Приращение Счетчика = Приращение С-И ВХОДА * "К умн" / "К дел".
Т.е. чтобы получить вместо 2500 имп - 1 кВт час нужно:
Приращение С-И ВХОДА * 1 / 2500, т.е. когда счетчик по приращению насчитает 2500 тыс импульсов он в базе покажет 1.
"К умн" и "К дел" это просто коэффициенты умножения и деления.
Приращение Счетчика = Приращение С-И ВХОДА * "К умн" / "К дел".
Т.е. чтобы получить вместо 2500 имп - 1 кВт час нужно:
Приращение С-И ВХОДА * 1 / 2500, т.е. когда счетчик по приращению насчитает 2500 тыс импульсов он в базе покажет 1.
"К умн" и "К дел" это просто коэффициенты умножения и деления.