Здравствуйте. Хочу обратиться за помощью по такому вопросу. Нам необходимо при возникновении аварии на объекте сразу передать дискрет аварии в диспетчерскую. В WD установлена База – клиент, где описан список дискреты на чтение сигналов аварии с периодом 30 мин. Связь у нас по GSM. Также в WD установлена База-сервер. В КП установлена База–клиент, описан список дискреты на запись с периодом 10 сек. с сигналами аварий и установлена База-сервер.
В описании компонента База-клиент написано - «Для списков на запись с заданным периодом передаются значения тех параметров из списка, которые изменились с момента последней передачи». Но при изменении значения дискрета в КП этот дискрет с периодом 10 сек не передается, а передается только при опросе КП c WD списка дискретов на чтение с периодом 30 мин.
Если в WD добавить еще одну Базу-клиент и установить список дискреты на чтение для связи с КП с периодом 10 сек и если в КП изменился дискрет в списке на запись, то при опросе дискрета связи он передается.