ПСЧ-3АРТ.7 Д ошибка устройства

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 04 фев 2014, 14:20

Получили новые 3х фазные эл. счетчики прямого включения ПСЧ-3АРТ.07Д , при попытки подключения к интерфейсу "С" (rs485) А9
выдает такую ошибку по 193

Изображение

хотя видно по светодиоду на 485, что счетчик отвечает
конфигурация на интерфейсе такая

Изображение

правда и в списке устройств в а9 такого счетчика ПСЧ-3АРТ нет. Что можно придумать?
Версия ПО 5.5.108.178
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 05 фев 2014, 10:40

В протоколе электросчетчика передается тип подключаемого устройства.
В зависимости от типа по разному обрабатываются ответы от устройства.
Электросчетчик ПСЧ-3АРТ передает нам неизместный тип, с которым мы еще не работали.

Что можно придумать?


Для этого надо дописывать драйвер для этого устройства.
Возможно потребуется само устройство.
С уважением Максим
Компания ДЭП