Страница 1 из 1

Добавлено: 28 янв 2014, 16:43
DHHD
Стоит задача организовать постоянный контроль цепей управления на КЗ и обрыв.
Вроде бы модуль DOUT16-T80 контролирует выходную цепь на КЗ и обрыв, но только при подаче сигнала управления лог "1". Можно ли каким-либо образом организовать контроль выходной цепи в неактивном состоянии? А м.б. есть какие-либо специализированные модули или другие решения?

Добавлено: 29 янв 2014, 09:13
pooh
Модули RTU2, RTU3-M и T-CS3D8 тестируют канал до его включения, более того можно подать отдельную команду тестирования канала без его включения. У DOUT16 канал тестируется только по факту включения.

Добавлено: 29 янв 2014, 10:07
DHHD
Это не совсем то что надо...
СВОД ПРАВИЛ
СП 5.13130.2009
Системы противопожарной защиты
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
Нормы и правила проектирования
- здесь четко прописаны требования к контролю на обрыв и короткое замыкание не только контрольных цепей, но и цепей управления.
Вообще, т.к. комплекс Деконт имеет сертификат соответствия ТР ФЗ №123, то было бы неплохо обеспечить контроль цепей управления.
Болид и др. системы ОПС контроль цепей управления обеспечивают.

Добавлено: 26 сен 2018, 10:40
DHHD
ДД!
1) Модуль AIN16-I20. Режим дискретного вывода. Можно ли организовать постоянный контроль на КЗ и обрыв ???
Из описания :
" Возможные аббревиатуры состояния дискретного выхода:
- Off - канал включен;
- On - канал выключен;
- Srt - канал перегружен (сработала защита большой ток);
- Brk - ток через канал ниже допустимого предела;"
Перегрузка канала контролируется постоянно или только во время включения?

Добавлено: 28 сен 2018, 13:50
Лёвкин
Перегрузка контролируется при включении. В отключенном состоянии сопротивление канала порядка 10 кОм (смотрите РЭ). На 24-х вольтовом источнике ток составит порядка 2.4мА, если сопротивление нагрузки рано нулю, а при обрыве тока не будет. Таким образом, зная напряжение питания цепи и входное сопротивление разомкнутого канала нашего модуля, опираясь на закон Ома и значение тока, протекающего через канала и измеряемого модулем, вы можете оценить сопротивление вашей нагрузки в пределах точности измерения тока модулем ещё до включения.