Контроль выходных цепей DOUT на КЗ и обрыв

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
DHHD
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 16:15
Откуда: Чебоксары

Сообщение DHHD » 28 янв 2014, 16:43

Стоит задача организовать постоянный контроль цепей управления на КЗ и обрыв.
Вроде бы модуль DOUT16-T80 контролирует выходную цепь на КЗ и обрыв, но только при подаче сигнала управления лог "1". Можно ли каким-либо образом организовать контроль выходной цепи в неактивном состоянии? А м.б. есть какие-либо специализированные модули или другие решения?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 29 янв 2014, 09:13

Модули RTU2, RTU3-M и T-CS3D8 тестируют канал до его включения, более того можно подать отдельную команду тестирования канала без его включения. У DOUT16 канал тестируется только по факту включения.

DHHD
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 16:15
Откуда: Чебоксары

Сообщение DHHD » 29 янв 2014, 10:07

Это не совсем то что надо...
СВОД ПРАВИЛ
СП 5.13130.2009
Системы противопожарной защиты
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
Нормы и правила проектирования
- здесь четко прописаны требования к контролю на обрыв и короткое замыкание не только контрольных цепей, но и цепей управления.
Вообще, т.к. комплекс Деконт имеет сертификат соответствия ТР ФЗ №123, то было бы неплохо обеспечить контроль цепей управления.
Болид и др. системы ОПС контроль цепей управления обеспечивают.

DHHD
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 16:15
Откуда: Чебоксары

Сообщение DHHD » 26 сен 2018, 10:40

ДД!
1) Модуль AIN16-I20. Режим дискретного вывода. Можно ли организовать постоянный контроль на КЗ и обрыв ???
Из описания :
" Возможные аббревиатуры состояния дискретного выхода:
- Off - канал включен;
- On - канал выключен;
- Srt - канал перегружен (сработала защита большой ток);
- Brk - ток через канал ниже допустимого предела;"
Перегрузка канала контролируется постоянно или только во время включения?

Лёвкин
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 27 сен 2005, 10:39

Сообщение Лёвкин » 28 сен 2018, 13:50

Перегрузка контролируется при включении. В отключенном состоянии сопротивление канала порядка 10 кОм (смотрите РЭ). На 24-х вольтовом источнике ток составит порядка 2.4мА, если сопротивление нагрузки рано нулю, а при обрыве тока не будет. Таким образом, зная напряжение питания цепи и входное сопротивление разомкнутого канала нашего модуля, опираясь на закон Ома и значение тока, протекающего через канала и измеряемого модулем, вы можете оценить сопротивление вашей нагрузки в пределах точности измерения тока модулем ещё до включения.