Для тестов есть старенький 182 контроллер. Заливаю нужную конфигурацию, цепляю к нему модуль тех же годов, что и контроллер - связь есть. Он-лайн я его вижу.
Далее, снимаю фишку, цепляю модуля, которые купили недавно, связи нет. Адреса, скорость выставлены верно. Не видит ни одного "свежего" модуля.
В чём может быть причина?
Нет связи с модулем
Сначала хотелось бы узнать, насколько "свежий" деконт-182. Если версия платы 7.3 (ядро 00020024) и выше, то все гарантированно должно работать. Разумеется, ошибки в конфигурации не исключаются.
Для большей уверенности пришлите конфигурацию контроллера на karelov@dep.ru.
Для большей уверенности пришлите конфигурацию контроллера на karelov@dep.ru.
Но всё же диод "RTS" должен перемаргиваться с контроллером. Беру старый модуль, указываю любой адрес, не описанный в конфигурации. =>Диод "RTS" - не моргает, как только меняю на адрес, прописанный в конфигурации (и сооотв. типу модуля) - диод моргает, обмен идёт.
Из "старых модулей" - AIN8-i20 (v3.1) и BOXPULT (v5.1), проблем нет.
Попробовал в алгоритм и конфигурацию добавить сигналы для "новых" модулей - эффекта всё равно нет. Контроллер модули не видит. Из новых:
DOUT8-R07 (v5.4), AIN16-i20 (v.21), DIO16-T05 (v1.2) - связи нет с ними.
Из "старых модулей" - AIN8-i20 (v3.1) и BOXPULT (v5.1), проблем нет.
Попробовал в алгоритм и конфигурацию добавить сигналы для "новых" модулей - эффекта всё равно нет. Контроллер модули не видит. Из новых:
DOUT8-R07 (v5.4), AIN16-i20 (v.21), DIO16-T05 (v1.2) - связи нет с ними.
1) Добавил в алгоритм DO-сигнал. В конфигурации его вывожу одновременно на BOXPULT и DOUT8-R07. На BOXPULTе я его вижу, на модуле нет. Ошибка в алгоритме исключена т.е.
2) Подключаю DOUT8-R07 одной и той же "фишкой", что и "старый" модуль AIN8-i20 (с тем связь есть), т.е. ошибка в подключении тоже исключена.
3) Конифигурация написана верно. Использую Install_depDecont-5.5.97.167.
2) Подключаю DOUT8-R07 одной и той же "фишкой", что и "старый" модуль AIN8-i20 (с тем связь есть), т.е. ошибка в подключении тоже исключена.
3) Конифигурация написана верно. Использую Install_depDecont-5.5.97.167.