Страница 1 из 1

Добавлено: 24 окт 2013, 05:22
Александр III
Здравствуйте!

Вчера запускали одно КП. Связь с ним построена так:
Виндеконт опрашивает это КП c A9-контроллером, транзитом через мост А9(без базы-клиент в А9). Физически связь реализована через A9-ML, на КП и мосте. Связь была проблемная и время от времени у нас выскакивала ошибка 802, потом 794.
В справочнике ошибок ошибка 802 не описана.
Можете подсказать что это за ошибка? Версия ПО 5.5.106.176.

С уважением!

Добавлено: 24 окт 2013, 13:42
pooh
802 = Невозможно установить заданное сетевое соединение