Добавлено: 23 окт 2013, 09:19
Добрый день.
Господа разработчики, два вопроса.
1. В контроллере А9 компонент Modbus Master не передаёт пакеты с (4x) Регистровые ВЫХОДЫ (Функция №3,16). Если проблема исправлена, выложите ссылку на дистрибутив в котором всё работает.
2. Читаем компонентом Modbus Master Слейва с адресом 1, функция 3, регистр 5000, тип данных float, один сигнал.
В запросе выход 010313880002+контрольная сумма(неважно какая).
Приходит со Слейва ответ 010304АААААААА+контрольная сумма. Почему нет данных в конторллере в базе Аналогов ?
Ошибок нет.
Конфигуратор версия ПО 5.5.97.167.
Заранее спасибо.
Господа разработчики, два вопроса.
1. В контроллере А9 компонент Modbus Master не передаёт пакеты с (4x) Регистровые ВЫХОДЫ (Функция №3,16). Если проблема исправлена, выложите ссылку на дистрибутив в котором всё работает.
2. Читаем компонентом Modbus Master Слейва с адресом 1, функция 3, регистр 5000, тип данных float, один сигнал.
В запросе выход 010313880002+контрольная сумма(неважно какая).
Приходит со Слейва ответ 010304АААААААА+контрольная сумма. Почему нет данных в конторллере в базе Аналогов ?
Ошибок нет.
Конфигуратор версия ПО 5.5.97.167.
Заранее спасибо.