Собираюсь модернизировать систему на контроллере Decot-A9. В неё входит:
- сам контроллер;
- панелька BOXPULT;
- модуль DIO16-T05 (1шт);
- модуль DOUT8-R07 (3шт);
- модуль аналоговый AIN8-I20 (2шт).

Планируется добавить ещё пять модулей. Сколько вообще модулей можно подцепить к А9? Или это ограничивается характеристиками протокола модбас. Есть какие-то рекомендации/ограничения?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 03 окт 2013, 14:58

С разумной загрузкой процессора А9 тянет максимум 100 модулей по родному протоколу SyBUS