Добавлено: 27 авг 2013, 11:32
Александр III
Здравствуйте!!!

В ПО ДЭП 5.4.1.69, в компоненте "Внешние устройства", заложена возможность опрашивать ТРМ32(описание "Коммуникационные компоненты", "Подключение внешних устройств", "Прочие") через преобразователь RS485-RS232 ОВЕН АС2. У компании "ОВЕН" есть еще преобразователь RS485-USB АС4.
Вопрос:
Будет ли Виндеконт, при помощи данной компоненты опрашивать контроллеры ТРМ32, используя преобразователь АС4 и USB компа? Как описать интерфейс для Виндеконта, как USB или COM N(N - допустим 11) ?

С уважением!!!

Добавлено: 03 сен 2013, 08:04
pooh
Интерфейс описывается как COM (номер виртуального COM порта можно посмотреть в Диспетчере устройств)