Страница 1 из 1

Добавлено: 31 май 2013, 13:51
NS
Добрый день!
При попытке подключения к Деконт-182 в ПО "Конфигуратор" вылезает ошибка:
>Модуль задач: Материнская плата 262160 для версии ядра 20023 не зарегистрирована.
Из-за чего возникает такая ошибка?

Добавлено: 03 июн 2013, 08:46
pooh
Из-за довольно новой версии ПО. Поддержку 23-го ядра убрали году эдак в 2003. Соответственно, чтобы работать с таким контроллером необходимо использовать ПО старше 2003 года.
Что тут можно сделать: если плата контроллера имеет версию 7.2 и выше, то с помощью старого ПО можно перелить контроллер на 24-ю версию ядра и потом установить новое ПО, которое с 24-й версией работает нормально. Если плата ниже 7.2, то остается работать только со старыми версиями ПО. Старую версию ПО можем выслать по запросу на mail@dep.ru

Добавлено: 03 июн 2013, 11:07
NS
Переустановил ПО на более старое, всё заработало. Спасибо!
Только начал вникать в работу Деконта, как-то можно считать конфигурацию из памяти контроллера?

Добавлено: 03 июн 2013, 15:16
pooh
Дл этого в Конфигураторе нужно создать новый контроллер, соединиться с контроллером D182 по временному адресу и из меню "Конфигурация" - выбрать "Прочитать конфигурацию".

Добавлено: 04 июн 2013, 10:27
NS
При заливки конфигурации - происходит сравнение м/у редактируемой конфигой и та, что в ОЗУ, и заливается та, что отличается? Или я не так всё понял.
Жму кнопку - "записать конфигурацию"

Добавлено: 04 июн 2013, 12:46
pooh
Записывается та, что открыта. Можно не заморачиваться и на все вопросы отвечать Да. Рекомендую прочитать инструкцию для начинающих: http://www.dep.ru/downloads/doc_soft/De ... ginner.pdf

Добавлено: 04 июн 2013, 14:20
NS
Я скачал уже его, прочитал, может что упустил из внимания. А есть какой-то отладчик для Разработчика, чтобы проверить пошагово алгоритм выполнения программы?

Добавлено: 10 июн 2013, 08:13
pooh
отладчика нет. Проверять можно только через промежуточные переменные

Добавлено: 02 окт 2014, 06:42
Nunen
Модуль задач: Материнская плата 262160 для версии ядра 20024 не зарегистрирована. У мнея вылетает такая ошибка при работе на новом ПО со 182 деконтом. Что делать с этом случае? Версия платы 8.3

Добавлено: 06 окт 2014, 10:46
pooh
Какая у вас версия дистрибутива и в какой момент это происходит?
Сразу предупреждаю, что WInDecont 24-й версии ядра работать в новом ПО не будет. Со 182-м проблем пока не было