Конфигурирование ExML
День добрый. Возник вопрос, пришел новый БУК с новой серией контроллеров ExA9, БУК оборудован только RS485, как в старых контроллерах нельзя вставить плату ML. Нашли модуль ExML, поставил подключил, все норм, но вот в конфигураторе в упрор невижу его в списке модулей. Кто настраивал поделитесь опытом. Версия ПО 5.5.100.170
ExML описывается вовсе не как обычный модуль.
Сначала описываете интерфейс, к которому будет подключаться ExML, например B: протокол DEP Мастер, формат DEP, среда RS485, буфер 200, скорость 38400 (по-умолчанию для модулей ExML). На интерфейс B добавляете устройство: "Интерфейсный модуль". Адрес этого модуля = адресу ExML. К интерфейсному модулю в нагрузку добавляется интерфейс V1. В нем настраиваете протокол (Балансный, Мастер - Слейв) формат DEP, среда MODULE_ML, буфер 200, скорость 1200 (по-умолчанию для модулей ExML). На интерфейс V1 уже добавляете удаленный контроллер "Деконт" с каким-то адресом.
Получаете связку: интерфейс B - Интерфейсный модуль - Интерфейс V1 - Деконт.
Адрес и скорость на интерфейсе RS485 у ExML настраивается через наш преобразователь USB-RS485 с помощью программы "Установка адреса модуля".
[/img]
Сначала описываете интерфейс, к которому будет подключаться ExML, например B: протокол DEP Мастер, формат DEP, среда RS485, буфер 200, скорость 38400 (по-умолчанию для модулей ExML). На интерфейс B добавляете устройство: "Интерфейсный модуль". Адрес этого модуля = адресу ExML. К интерфейсному модулю в нагрузку добавляется интерфейс V1. В нем настраиваете протокол (Балансный, Мастер - Слейв) формат DEP, среда MODULE_ML, буфер 200, скорость 1200 (по-умолчанию для модулей ExML). На интерфейс V1 уже добавляете удаленный контроллер "Деконт" с каким-то адресом.
Получаете связку: интерфейс B - Интерфейсный модуль - Интерфейс V1 - Деконт.
Адрес и скорость на интерфейсе RS485 у ExML настраивается через наш преобразователь USB-RS485 с помощью программы "Установка адреса модуля".
[/img]