Совместимость ПО dep c Siemens

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Роман Н
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 25 дек 2008, 18:42
Откуда: Тула
Контактная информация:

Сообщение Роман Н » 09 ноя 2012, 10:18

Здравствуйте, работает ли ПО DEP с визуализацией WinCC flexebl от Siemens. Да и еще, есть ли таблица поправочных коэффициентов для аналоговых датчиков, для заполнения таблицы в конфигураторе.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 13 ноя 2012, 07:48

WinDecont поддерживает стандарт ОРС и может выступать в качестве ОРС сервера для SCADA WinCC.
Для аналогов существует несколько способов пересчета:
- можно использовать коэффициенты умножения и прибавления (Кк и Bк)
- через таблицу "Типы датчиков" можно задать макс и мин значения входного аналога и пересчитываемой величины, а затем тип пересчета, например линейный
- можно использовать табличный пересчет
Все это описано в справке по программе Конфигуратор - компонент "Обработка аналогов"