Страница 1 из 1

Добавлено: 18 апр 2012, 07:45
airpro
Здравствуйте.

Подскажите как лучше организовать горячее резервирование операторской станции.

-есть два включенных ПК с одинаковыми проектами (находятся в сети)
-есть линия связи с объектами RS485, подключена через адаптер к основному ПК

как подключить и настроить резервный ПК для автоматического переключения при выходе из строя основного?

Добавлено: 23 апр 2012, 13:13
IGrishn
Здравствуйте.

Есть два варианта организации "горячего резервирования" (кластера):
- организация на низком уровне, то есть закупается готовый продукт, который представляет из себя резервированную систему и пользователь видит его как один компьютер;
- организация на программном уровне, то есть ставится программная надстройка на два компьютера, и эта программа в паре определяет основной/резервный. В этом случае к каждому компьютеру нужно подвести линию связи от объекта. Опрос будет производить основной компьютер, резервный опрос не проводит.
Мы поддерживаем как первый вариант организации кластера, так и второй. Для реализации второго варианта имеется программный продукт собственной разработки.

Добавлено: 06 май 2015, 13:40
lilon2011
Здравствуйте
как узнать подробнее о программном обеспечении и настройки этих систем

у меня имеется КП с модулями связаны по 485 к ПК диспетчер
к ПК диспетчера подключён еще пк по локальной сети как мне реализовать АРМ на обеих ПК, хотя бы чтоб OPC проводник видел.

Добавлено: 06 май 2015, 16:13
Олег
На мой взгляд самый простой вариант -
На
lilon2011 писал(а):Источник цитаты подключён еще пк по локальной сети

ставите WD клиент, вычитывание данных с WD
lilon2011 писал(а):Источник цитаты ПК диспетчер

с компонентом база-сервер,
lilon2011 писал(а):Источник цитаты OPC проводник
ом
на 2-м ПК должны увидеть данные, запускаете арм на 2-м ПК.

Добавлено: 07 май 2015, 07:19
lilon2011
Олег писал(а):Источник цитаты ставите WD клиент, вычитывание данных с WD
????????

Добавлено: 07 май 2015, 07:24
lilon2011
как я понял на первом пк вычитываем данные и добавляем компонент
Олег писал(а):Источник цитаты база-сервер,

на втором пк создаем wd с компонентом база-клиент

Добавлено: 07 май 2015, 09:59
Олег
lilon2011 писал(а):Источник цитаты на втором пк создаем wd с компонентом база-клиент

Да, все правильно, в клиенте настраиваете вычитывание нужных данных данных, (аналг., дискреты и т.д), в таблицах настраиваете откуда с базы-сервера берете сигналы, где в б-кл будете их читать, в подключениях WD правильно адреса прописать.

Добавлено: 07 май 2015, 14:40
lilon2011
на втором пк не могу создать wd контроллер
при подключении пишет
[WRtmex][FFFF]:L:Log event, code=0000010f, arg=00000000
[WRtmex][FFFF]:F:Read System Data failed. Data=ShutDown. 00000000
[WRtmex][0001]:F:TaskCreate() failed: Не найден описатель задачи, TaskID=000002

Добавлено: 07 май 2015, 14:42
lilon2011
интерфейс А выбран udp\ip