Здравствуйте.
Подскажите как лучше организовать горячее резервирование операторской станции.
-есть два включенных ПК с одинаковыми проектами (находятся в сети)
-есть линия связи с объектами RS485, подключена через адаптер к основному ПК
как подключить и настроить резервный ПК для автоматического переключения при выходе из строя основного?
Организация горячего резерва
Здравствуйте.
Есть два варианта организации "горячего резервирования" (кластера):
- организация на низком уровне, то есть закупается готовый продукт, который представляет из себя резервированную систему и пользователь видит его как один компьютер;
- организация на программном уровне, то есть ставится программная надстройка на два компьютера, и эта программа в паре определяет основной/резервный. В этом случае к каждому компьютеру нужно подвести линию связи от объекта. Опрос будет производить основной компьютер, резервный опрос не проводит.
Мы поддерживаем как первый вариант организации кластера, так и второй. Для реализации второго варианта имеется программный продукт собственной разработки.
Есть два варианта организации "горячего резервирования" (кластера):
- организация на низком уровне, то есть закупается готовый продукт, который представляет из себя резервированную систему и пользователь видит его как один компьютер;
- организация на программном уровне, то есть ставится программная надстройка на два компьютера, и эта программа в паре определяет основной/резервный. В этом случае к каждому компьютеру нужно подвести линию связи от объекта. Опрос будет производить основной компьютер, резервный опрос не проводит.
Мы поддерживаем как первый вариант организации кластера, так и второй. Для реализации второго варианта имеется программный продукт собственной разработки.
C уважением.
Гришин Алексей
Гришин Алексей
На мой взгляд самый простой вариант -
На
ставите WD клиент, вычитывание данных с WD
с компонентом база-сервер,
на 2-м ПК должны увидеть данные, запускаете арм на 2-м ПК.
На
lilon2011 писал(а):Источник цитаты подключён еще пк по локальной сети
ставите WD клиент, вычитывание данных с WD
lilon2011 писал(а):Источник цитаты ПК диспетчер
с компонентом база-сервер,
омlilon2011 писал(а):Источник цитаты OPC проводник
на 2-м ПК должны увидеть данные, запускаете арм на 2-м ПК.
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.
????????Олег писал(а):Источник цитаты ставите WD клиент, вычитывание данных с WD
как я понял на первом пк вычитываем данные и добавляем компонент
на втором пк создаем wd с компонентом база-клиент
Олег писал(а):Источник цитаты база-сервер,
на втором пк создаем wd с компонентом база-клиент
lilon2011 писал(а):Источник цитаты на втором пк создаем wd с компонентом база-клиент
Да, все правильно, в клиенте настраиваете вычитывание нужных данных данных, (аналг., дискреты и т.д), в таблицах настраиваете откуда с базы-сервера берете сигналы, где в б-кл будете их читать, в подключениях WD правильно адреса прописать.
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.