Добавлено: 15 мар 2012, 10:03
Здравствуйте все!!!
У кого есть опыт использования UPS-ов для питания "железа" ДЭПа?
Хотим несколько точек оборудовать UPS, не столько для работы при пропадании напряжения, а и для того, чтобы точка гарантировано успела передать, что у нее пропало питающее напряжение. И желательна работа в этом режиме не менее 10-мин., т.к. среда передачи данных - радиоканал 300бод. и много точек в опросе по радиальной схеме.
Какие проблемы предвижу:
Потребляемая мощность маленькая ~20вт, в режиме передачи, где-то 1 раз в мин на 3-5 сек. ~50вт. Вроде плюс, маленькое потребление, однако:
1. При малой мощности нагрузки выход УПСа 160-170в(проверили на IPPON BACK PRO 800). Не хочется доп.сопротивление вешать.
2. В УПСах есть режим Green Power, отрубит через 5мин. а хочу 10.
3. Вроде есть УПСы с отключением "зеленого" режима. Удерживается кнопка включения УПС ~5сек. Но мне неизвестно, останется этот режим отключенным, при пропадании напряжения, а затем снова его появлении.
У кого есть опыт использования недорогих УПСов~400ВА, какие проблемы были и вы их решили, поделитесь.
Господа специалисты ДЭП - тоже не стесняйтесь, у вас то точно такой опыт есть!!!
Использование блока резервного питания PWR24V1A, в данном случае не предлагать. Хотя хотелось бы знать за счет чего резервирование? Если типа ионисторов - то интересно. Если аккумуляторы, то оч.дорого!!!
С уважением, Александр!!!
У кого есть опыт использования UPS-ов для питания "железа" ДЭПа?
Хотим несколько точек оборудовать UPS, не столько для работы при пропадании напряжения, а и для того, чтобы точка гарантировано успела передать, что у нее пропало питающее напряжение. И желательна работа в этом режиме не менее 10-мин., т.к. среда передачи данных - радиоканал 300бод. и много точек в опросе по радиальной схеме.
Какие проблемы предвижу:
Потребляемая мощность маленькая ~20вт, в режиме передачи, где-то 1 раз в мин на 3-5 сек. ~50вт. Вроде плюс, маленькое потребление, однако:
1. При малой мощности нагрузки выход УПСа 160-170в(проверили на IPPON BACK PRO 800). Не хочется доп.сопротивление вешать.
2. В УПСах есть режим Green Power, отрубит через 5мин. а хочу 10.
3. Вроде есть УПСы с отключением "зеленого" режима. Удерживается кнопка включения УПС ~5сек. Но мне неизвестно, останется этот режим отключенным, при пропадании напряжения, а затем снова его появлении.
У кого есть опыт использования недорогих УПСов~400ВА, какие проблемы были и вы их решили, поделитесь.
Господа специалисты ДЭП - тоже не стесняйтесь, у вас то точно такой опыт есть!!!
Использование блока резервного питания PWR24V1A, в данном случае не предлагать. Хотя хотелось бы знать за счет чего резервирование? Если типа ионисторов - то интересно. Если аккумуляторы, то оч.дорого!!!
С уважением, Александр!!!