Страница 1 из 1

Добавлено: 26 фев 2012, 18:20
gsant
Здравствуйте. Железа в данный момент нет, из документации - только та что на сайте. Возникает много вопросов:

1. Если я использую блок питания PVI и модули Т-серии, нужно ли что то предпринимать для запитки модулей, или они получат питание "автоматически"?
2. Нужно ли отдельно заказывать шинный разъем или это часть модуля?
3. То же что и первый вопрос, но еще есть репитер RPR485-T3. имеет ли значение порядок установки модулей?
4. Модули Т-серии, репитер RPR485-T3 и блок питания RW. Имеет ли значение на какой из модулей подано питание от БП?
5. Можно ли, и как использовать третий интерфейс (который на общей шине) репитера RPR485-T3 для подключения модулей НЕ Т-серии?
6. Можно ли по третьему интерфейсу объединить два репитера RPR485-T3 ?

Добавлено: 28 фев 2012, 09:21
IGrishn
Здравствуйте.
1. Если вы используете блок питания PWI, то модули Т-серии получают питание по внутренней шине, необходимо учитывать потребляемую мощность модулей при расчете количества и вида блоков питания.
2. Шинный разъем является частью модуля, он поставляется с ним.
3. Порядок установки модулей, если они питаются от внутренней шины не имеет значения. Нужно быть внимательным только при установке модуля ЕМ3-М.
4. Если собрана такая схема, то тут два варианта запитки модулей:
- запитка от внутренней шины - можно запитать с любой точки шины, можно применять если нет резервирования питания;
- запитка от внешнего подключения репитера - можно сделать резервирование питания, необходимо учесть падение напряжения на внутреннем диоде (диодах) репитера.
5. Можно, только нужно соответственно протянуть провода до интерфейса модулей не Т-серии.
6. Не понятен вопрос. Если использовать репитер для увеличения длины сегмента, то можно. Нужно только правильно расставить терминаторы линии и поляризацию линии.

Добавлено: 28 фев 2012, 11:34
gsant
Большое спасибо, очень помогли. Хочу уточнить еще два момента.

5. Вопрос в физической реализации. Я так понимаю на третем интерфейсе просто контакты - винтов нет. Можно ли надежно подключить провода к контактам интерфейса?
6. Речь об увеличении количества сегментов. Т.е. "превратить" два Т3 в один Т5. Вопрос отчасти следует из невозможности рассмореть на чертеже - есть ли разъем для подключения следующего модуля. Возможно он может быть в ряду только первым/последним?

PS. На всякий случай уточняю: я не тупой, просто не держал это железо в руках ни разу. Но проект делать надо... А любые сомнения лучше разрешать на этапе проектирования.

Добавлено: 28 фев 2012, 12:45
IGrishn
5. С каждым модулем Т-серии идет клеммник с винтовым контактом и с контактом внутренней шины. Поэтому при наборе модулей в шину, винтовой контакт ставится в начале шины.
На третьем интерфейсе можно поставить винтовой контакт (идет в комплекте)
6. Увеличить таким образом количество сегментов можно. Интерфейсы 1-й и 2-й подключаются проводами, интерфейс 3-й подключается либо к общей шине, либо проводами через винтовой клеммник.

Добавлено: 01 мар 2012, 08:10
Александр III
Здравствуйте!
А можно узнать, что это за Т-серия? А то на сайте нет ничего. А еще лучше, если пришлете весь каталог выпускаемой продукции, с кратким описанием - sashok1958@mail.ru . И может есть новая версия тех.описания
со всем списком продукции.
С уважением, Александр!!!

Добавлено: 01 мар 2012, 11:40
gsant
http://www.dep.ru/downloads/doc_hard/DECONT-UG.pdf
новая версия описания, выложена в феврале 2012.

Добавлено: 08 мар 2012, 15:58
gsant
Еще один вопрос.
Можно ли два встроенных дискретных входа контроллера «ДЕКОНТ-А9» приспособить для измерения частоты до 3 кГц.? Позволит ли время цикла контроллера, время реакции на дискретный вход, можно ли к дискретному входу привязать прерывание и т.п.

Добавлено: 11 мар 2012, 06:59
pooh
Нет, в лучшем случае 10 Гц (100 мс). Для измерения 3 кГц используйте модуль CIN8