Страница 1 из 1

Добавлено: 07 фев 2012, 15:28
АНДРЕЙКА
1. Есть ли возможность удаленного рестарта AIN16-R20 ?
2. При запуска арма при автозагрузке запускается не объекты а силуэты объектов с желтым цветов со значками процента.
3.Требуются новые дистрибутивы вышлите пожалуйста на адрес andreyff1111rambler.ru
4. Что означает ошибка 00030 ? В последнее время в уровне сигнала начала появляться эта ошибка, через минуту как включаешь контроллер и естественно связи нет .
5. АРМ висит все объекты жёлтые, после рестарта модели объекты появляются но всё работает еле ели чтобы войти в объект нужно ждать минуты 2-3 . это зависание арма может быть в день до 10 раз что это и как исправить ?

Добавлено: 09 фев 2012, 10:11
pooh
1. Удаленно рестартовать модуль нельзя. Что касается AIN16R, при срабатывании датчика нужно подать команду на модуль для квитировования каналов.
2. Желтый цвет как правило это состояние неопределенности сигналов, т.е нет связи с контроллером\модулем из которого берутся эти сигналы. В данном случае, могу предположить, что WinDecont еще не успел установить связь с контроллерами, а АРМ уже запустился.

По остальным пунктам ничего не понятно, опишите более подробно

Добавлено: 12 мар 2012, 21:13
Wander
В обработке аналогов, при использование датчиков температуры типа 50М или 100П, в таблице тип датчика нужно вбивать вручную данные (какое сопротивление равно какой температуре) или просто выбрать тип датчика(50М или 100П) не нашел такой функции?

Добавлено: 13 мар 2012, 10:45
pooh
Нужно забивать таблицу типа датчика плюс еще добавлять дополнительную градуировочную таблицу самого датчика.
Градуировочные таблицы для стандартных типов датчиков (типа Pt100) есть в справке по компоненту Обработка аналогов.

Таблицу типов датчиков заполнять следующим образом: ввести мин и макс диапазон измеряемых значений и выбрать табличный тип преобразования. Затем добавить необязательную таблицу и в нее внести градуировочные данные по датчику