Страница 1 из 1

Добавлено: 24 янв 2012, 14:07
Ильдар
Народ, возникла непредвиденная нестандартная ситуация.

есть проект. несколько А9 и персоналка с виндеконтом и АРМом.
деконты общаются все по Ethernet.

ситуция такая. АРМ(мнемосхема) написан на C++ Builder6 c использованием DEP компонентов версии 2.2 (времен очакова).
И оказалось (внезапно) что они не работают с WD с 25 ядром.

Решить возможно 2 -мя способами, потому советуюсь с вами:
1) Есть ли у вас компоненты для C++ Builder6 с поддержкой WD 25 ядра
Если есть, то можно ссылку на скачивание.

2 более предпочтительный) Возможно ли использовать WD c 24 ядром. Не будет ли тогда проблем со связью между контроллерами по Ethernet (UDP). Ну и вообще, полная ли совместимось. Нет ли "подводных камней". Сам проверить не могу по разного рода техническим причинам.

помогите пожалуста, не сочтите за труд.

Добавлено: 25 янв 2012, 13:28
pooh
А в чем проявляется неработоспособность АРМа совместно с WD?
Ведь, в общем-то АРМ, написанный в старом Builder с компонентами 2.2, нормально работает совместно с WD с 25-ой версией ядра. Проверял на нескольких проектах.
А вот ОРС модель возможно придется перекомпилировать в новой версии конструктора ОРС модели.
Переход на 24-ю версию ядра крайне нежелателен.

Добавлено: 27 янв 2012, 12:43
Ильдар
В данном проекте OPC модель вообще не используется.
Значения аналогов, дискретов и счетчиков читаются прямо с WD напрямую. (Dep OPC сервер 1)

При чтении выскакивает сообщение "Ошибка добавления в OPC группу"

В чем дело, подскажите пожалуста.
При работе с WD c 24 версией ядра все работает, как из пушки.

Добавлено: 30 янв 2012, 13:30
vadim
В ОРС проводнике данные отображаются? Отправьте нам конфигурацию WD на e-mail "vadim.pashaev@mail.ru".