Необычное использование оборудования ДЭП

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Александр III
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 10:44
Откуда: г.Магнитогорск

Сообщение Александр III » 03 окт 2011, 12:27

Здравствуйте!
У нас есть одна точка, с которой очень необходимы данные, но? Там нет напряжения! Есть такой вариант. Использовать там серьезный аккумулятор - типа, автомобильный гелиевый 12-24В, к нему подключить очень экономичное реле времени. Реле времени будет раз в 10-15-20 мин подавать питание на контроллер с платой Z(A9)-AIN6-I20 и допустим, радиомодем НЕВОД-5, на время, чтобы прошла инициализация контроллера и прошли 1-2 посылки обмена данными с оборудованием ретрансляции, на котором нормальное напряжение, находящимся на расстоянии 500м-1км. И затем опять отключалось(засыпало). По моим прикидкам, на 1 месяц и более должно хватать заряда. Можно в передаваемые данные заложить и напряжение аккумулятора.
Вопрос: насколько надежно будет работать оборудование ДЭП(контроллер 182 или А9) в таком режиме? Может у кого есть еще какие-нибудь варианты или предложения?
С уважением!!!

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 04 окт 2011, 08:44

Работать будет, проверял, А9 нормально работает от 12В аккумулятора от ИБП.
Нужно учитывать, что А9 потребляет 100 мА + плата 30-130 мА + Невод + накладные расходы на повышенное потребление при старте устройств, саморазряд аккумулятора. Ну можно даже два параллельно поставить, чтобы дольше хватило.

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 18 окт 2011, 09:38

Есть такой объект, а9 +гсм +2 доута +1 дин, лампочки 2 in ? более нагрузки нет ... (запуск генератора дистанционный)

реле 24 вольта шнайдер электир ток покоя 50ма ,

параллельно 3 аккмумы автомобильных 24 в 5 ач
около месяца живет ... , зимой на 20 % меньше ...