Страница 1 из 1
Добавлено: 15 сен 2011, 08:18
alex75
При переходе со скорости 1200 на скорость 300 стали происходить временные потери связи (2-5сек) на всех контроллерах одновременно на обоих модемах А9-ML. В чем проблема?
Добавлено: 16 сен 2011, 07:18
pooh
Проблема в линии связи. Возможно какие-то помехи или наводки. Можно замкнуть перемычки терминаторов на обоих платах и поизменять параметр Уровень передач. Также можно уменьшить буфер приема до 100.
Правда непонятно зачем вообще переходить на заведомо худшую скорость.
Добавлено: 16 сен 2011, 08:18
alex75
[quote="pooh"]Проблема в линии связи. Возможно какие-то помехи или наводки. Можно замкнуть перемычки терминаторов на обоих платах и поизменять параметр Уровень передач. Также можно уменьшить буфер приема до 100.
Правда непонятно зачем вообще переходить на заведомо худшую скорость.[/qu
У нас через ML-HUD4 подключены 4 контроллера. Из за плохой линии связи один из них постоянно сбивался. Остальные 3 работали без сбоев,к ним линии связи хорошие. Чтобы исключить сбои и решили снизить скорость. После этого начали сбиваться все 4, причём, одновременно.
Добавлено: 20 сен 2011, 09:24
Максим
Какова длина каждой линии?
Какой протокол у вас используется (Мастер-Слейв или Балансный)?
Какой уровень передачи?
Пробовали измерять уровень сигнала на удаленной стороне с помощью осцилографа?
Добавлено: 22 сен 2011, 09:15
alex75
Длина линий связи: 13,10,7,4 км. Шлейф до дальнего контроллера-2 кОм. Протокол Мастер-Слейв.Уровень передачи-10. Осциллографом проверяли только наличие помех в линии. Какая чувствительность приемника? Мы в контроллере WinDecont на канальном уровне: Протокол DEP Мастер количество повторов поставили 5 и сообщения о пропадании связи с контроллерами больше не появляются. Увеличение количества повторов на контроллере MOST не помогло.
Добавлено: 03 окт 2011, 13:01
Александр III
Для такой настройки нужна работа с осциллографом, т.е. нужен специалист который обладает хорошим опытом и знаниями в электроники. А также люди одновременно на всех точках с возможностью менять коэффициенты усиления(такую возможность надо задать в конфигурации каждого КП для минипульта) или переставлять перемычки чувствительности. Потому как ошибки по связи могут быть не только в недостатке чувствительности, так и потому, что сильный принятый сигнал может глушить вход модема, соответственно из-за искажений, посылка не распознается. Насколько помню, сейчас в конфигурации моста можно для каждого опрашиваемого модема ML, устанавливать индивидуальные коэффициенты усиления!!! Вот такая лабораторная работа получается. Иногда и таким приходится заниматься, пока не добьешся устойчивой связи!