Страница 1 из 1
Добавлено: 08 июл 2011, 03:57
Б.Е.Г.
Проводилась переливка. Примерно, за 5% до окончания разорвалась связь с контроллером (так бывало и раньше) и восстановить ее больше не удалось: контроллер не переходит даже в минимальный режим.
Использовать рекомендации "Обновление BIOS" нельзя из-за отсутствия связи.
Запмсал на флешку образ с работающего А9, вставил флешку в USB, началось взаимодействие: горит индикатор на флешке несколько секунд, потом пауза и все повторяется. Но в режим контроллер не переходит.
Добавлено: 11 июл 2011, 07:10
pooh
Можно также попробовать пустой образ из папки: C:\ProgramFiles\DEP\DB\Library\00020025\A9\SD-CARD, папку DEP скопируйте в корень флешки. Попробуйте загрузиться с другой флешки, с некоторыми флешками А9 не работает. Если не получится, напишите на
karelov@dep.ru, я вышлю еще пару образов.
Добавлено: 26 авг 2011, 03:51
Дмитрий
Такая же ситуация произошла. А9 не переходит не в какой режим. Горит одна зеленая лампочка. Вынули батарейку и оставили на ночь. Утром А9 заработал.
Добавлено: 29 авг 2011, 14:50
pooh
В последнем случае похоже сбоит микросхема часов реального времени. Этот контроллер лучше сдать в ремонт.
Добавлено: 30 авг 2011, 09:21
pooh
Для восстановления контроллеров, умерших после переливки, существует образ универсальной загрузочной SD карты. Скачать его можно по ссылке:
http://www.dep.ru/downloads/pub_INVISIB ... T_1_13.rar
Добавлено: 15 окт 2011, 21:03
Чеклецов Андрей
А9 в новой версии не поддерживает SDcard. Какое решение для его восстановления в этом случае будет?
Добавлено: 17 окт 2011, 08:47
pooh
Записываете на флешку образ из папки:C:\ProgramFiles\DEP\DB\Library\00020025\A9\SD-CARD\DEP
или из любого рабочего контроллера.
Добавлено: 25 янв 2012, 06:21
Nunen
Испробовали 8 флешек. Ни одна не подходит. При создании загрузочной флешки с рабочего А9 через минипульт выдает ошибку 410. Что делать? Как восстановить контроллер который не может загрузиться ни в каком режиме?
Ситуация образовалась по схеме, как у автора темы: Проводилась переливка. Примерно, на 93% разорвалась связь с контроллером и восстановить ее больше не удалось - контроллер не переходит даже в минимальный режим. При подключении минипульта - на пульте горит все время: Идентификация и ничего не происходит. При попытке восстановления (включения контроллера с воткнутой флешкой с образом) ничего не происходит, флешка немного помигает и все, тишина.
Добавлено: 25 янв 2012, 13:58
pooh
При переливке А9 с версией платы 4.4 и ниже, в первую очередь нужно проводить операцию обновления BIOS и уже затем переливку. Описание процедуры обновления BIOS есть в справке Конфигуратора : Помощь по ПО Комплекса Деконт - Деконт инструкции - Обновение BIOS.
Контроллеры А9 с версией платы 4.3 и ниже не поддерживают работу с флешкой без обновления BIOS и переливки. Контроллеры А9 с версией платы 4.4 могут поддерживать флешки, а могут и нет (50 на 50)
А9 с версией платы 5.0 и выше флешку поддерживают всегда.
Если у Вас контроллер с разъемом SD карты, для восстановления понадобится обычная SD карта (не SDHC) объемом до 2 Гб. В теме есть ссылка для скачивания образа SD карты для восстановления. Положите папку dep в корень SD карты и проведите процедуру восстановления с SD карты (описана в справке Конфигуратора).
Если контроллер без SD карты, то образ флешки для восстановления можно взять из дистрибутива: C:\ProgramFiles\DEP\DB\Library\00020025\A9\SD-CARD\DEP. Папку dep нужно положить в корень флешки.
Если и этот вариант не поможет, то на другом А9 проводите обновление BIOS, переливку, записываете в него пустую конфигурацию, сохраняете в РПЗУ и проводите процедуру создания образа на флешке, с него и восстанавливаете мертвый А9.
Ну уж если ничего из вышеописанного не помогло, то в ремонт.
Добавлено: 25 янв 2012, 14:14
Nunen
Благодарю за помощь, завтра опробую, отпишусь.
Добавлено: 01 фев 2012, 06:08
Nunen
Все получилось после того, как мы установили последний конфигуратор и в его справке были прописаны все эти процедуры в подробностях. Оказывается для обновления биоса и восстановления с флешки необходимо подключение к компьютеру по F интерфейсу и перемычка на двух контактах разъема XR4-XR5, о чем умолчали в выше поисанной инструкции.
Удивительно, почему на сайте нет прямой ссылки для скачивания свежего ПО. Хотелось бы так же обновить Архивы и ОРС модель.