Страница 1 из 1
Добавлено: 12 янв 2011, 20:44
Artem
Здравствуйте. Такая проблема иногда теряется связь контроллера с компьютером. Точнее система windows xp sp3 говорит, что произошла ошибка в windecont и после этого связь с контроллером теряется. Версия базового ПО 5.4.1.69
Добавлено: 13 янв 2011, 12:27
pooh
При определенной конфигурации WD контроллера программа WinDecont могла вылетать с ошибкой. В более поздних дистрибутивах данную ошибку исправили. Не помню точно в каком именно дистрибутиве, установите тогда последний тестовый дистрибутив.
Добавлено: 23 янв 2011, 19:28
Artem
Поменял на последнюю версию ПО, но всё равно происходят сбои, но в определенное время в 0:00, повторяемость сбоев каждые 5-6 дней. Скажите в чем причина и что делать?
Добавлено: 24 янв 2011, 09:12
pooh
А Вы переписывали конфигурацию контроллера WD (с обновлением компонентов)? Работает-ли OPC модель?
Хочется все-таки подробнее узнать что за ошибка (скриншот или просто текстовое описание), вылетает-ли сама программа WinDecont или просто теряется связь с контроллером (и при каком условии восстанавливается)?
Если подключение к контроллеру осуществляется через преобразователь USB-RS485 нужно еще обновить его драйвер
Добавлено: 07 фев 2011, 19:34
Artem
Прошу меня извинить я не поменял версию ПО на последнюю, только сегодня решил поменять и вот что вышло: у меня Decont-182 и версия ядра 20024, а при установки нового ПО и заливки виртуального контроллера, конфигуратор, сообщает об ошибке: модуль задач: материнская плата 262160 для версии ядра 20024 не зарегистрирована. Ошибку windecont выводит следующую: «could not convert variant at type (null) into type (Double). Связь восстанавливается после прохождения нескольких дискретов , через несколько часов. Теперь перезапускаем раз в 4 дня WD-контроллер и все пока в порядке связь не пропадала не разу.
Добавлено: 07 фев 2011, 21:28
pooh
Ошибка: could not convert variant at type (null) into type (Double) может проявляться на дистрибутиве 5.4.1.69 с очень старыми версиями конфигураций. В более поздних дистрибутивах эту ошибку устранили, попробуйте тогда поставить последнюю тестовую версию с нашего сайта. Если останется ошибка: материнская плата 262160 для версии ядра 20024 не зарегистрирована, придется удалить WD контроллер (в программе WinDecont), создать новый контроллер с версией ядра 20025 и записать в него конфигурацию. В конфигурации WD контролера нужно обновить все версии компонентов (системная задача, канальный уровень и т.д Конфигуратор выведет сообщение, какие версии устарели). Обязательно нужно подсохранить исходную конфигурацию еще до обновления компонентов.
Добавлено: 01 мар 2011, 14:45
Artem
При замене версии ядра с 20024 на 20025 в wd, будет ли работать стабильно wd c железным контроллером, на котором версия ядра 20024?
Добавлено: 01 мар 2011, 15:08
pooh
Должен нормально работать. Если Деконт-182 заливали очень старым дистрибутивом (4-5 летней давности и старше) возможны проблемы с совместимостью компонентов База-сервер, База-клиент.