Считать состояние дискрета DOUT

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
RinatG
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 июн 2010, 21:26

Сообщение RinatG » 26 дек 2010, 09:03

Можно ли считать текущее состояние реле на DOUT? Нужно для решения следующей задачи. ОЧЕНЬ дорогие насосы управляются с местного шкафа и удаленно со скады. Когда скада перезагружается (неважно по какой причине) переменные управления инициализируются нулевым состоянием. То есть реально может быть что насос включен (задано включение до перезагрузки), а на экране мы выдим выключенное состояние управляющего элемента (переменной). Полагаю что и для реле есть некоторые служебные сигналы типа 193 для диагностики связи.
P/S решение на базе DIN не предлагать - не хватает все равно.

Lev_Z
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 мар 2009, 11:08
Откуда: Магнитогорск

Сообщение Lev_Z » 27 дек 2010, 06:44

Может я ошибаюсь, но, по-моему, этим занимается компонент "обработка дискретов", необязательная таблица "выходные дискреты (состояние)".

^Guffi^

Сообщение ^Guffi^ » 27 дек 2010, 08:29

Я извеняюсь, просили не предлогать решения с DIN, но это будет состояние реле, а не состояние оборудования. были случаи когда реле срабатывает а насос не запускается (по разным причинам), состояние нужно брать именно с пускателя движка. советую рассмотреть такие случаи

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 27 дек 2010, 10:17

^Guffi^ писал(а):были случаи когда реле срабатывает а насос не запускается (по разным причинам), состояние нужно брать именно с пускателя движка. советую рассмотреть такие случаи

Не факт, что пускатель включился, включил контакты своего состояния... а движок так и остался не включенным, причин тоже достаточно, отгорел один или несколько контакторов...
Для достоверности работы(включения ) двигателя мы у себя используем токовые измеритли в цепях питания эл. двигателей, это является единственным неоспоримым условием работы агрегата, по нормальным рабочим токам формируется дискрет-двигатель включен!. По ним же (измерителям тока осуществляем дополнительную защиту по току, время пуска до разгона.
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.

RinatG
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 июн 2010, 21:26

Сообщение RinatG » 27 дек 2010, 20:31

^Guffi^ писал(а):но это будет состояние реле, а не состояние оборудования.
Абсолютно с Вами согласен, но это другая задача. Моя задача состоит в соответсвующей инициализации переменных при загрузке АРМ. .... А можно поподробнее про эту необязательную таблицу?!

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 28 дек 2010, 12:28

Через необязательную таблицу "Выходные дискреты(Состояние)" можно вывести в базу-параметров дискрет подтверждения, что команда пришла на модуль. Правда это еще не означает, что реле сработало

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 28 дек 2010, 12:49

Управление всегда разбито на 3 этапа:
- сотояние выхода
- управление
- результат управления

Таблица "Выходные дискреты(Состояние)" нужна если вам надо знать состояние выхода. Используется часто по старту для алгоритмов.

Таблица "Выходные дискреты(Управление)" отображает результат выполнение команды. Используется редко.

Номер дискрета из таблицы "Выходные дискреты(Состояние)" не должен быть равен номеру дискрета в таблице "Выходные дискреты".
С уважением Максим
Компания ДЭП