Здравствуйте.
Модуль DOUT8-R07 перестал принимать сигналы или Деконт 182 перестал посылать сигналы на него. Пробовал менять модуль на другой проблема таже, скорость и сетевой номер верны. Через некоторое время 30-45 минут все стало работать само нормально.
Что это было?
Еще вопрос не по этой теме.
У деконта 182 сам обнулился серийный номер, почему это может произойти?
DOUT8-R07 не принимает данные с Деконта.
Тоже проблема с DOUT8-R07.
Decont посылает сигналы в dout из компонента Разработчика (ПИД регулятор), а модуль щелкает только когда в дискрете "1".
Т.е., когда в дискрет пишется длительность импульса в миллисекундах модуль "молчит".
В базе дискретов значение выхода компонента отображается, значит дело не в "Разработчике"...
Decont посылает сигналы в dout из компонента Разработчика (ПИД регулятор), а модуль щелкает только когда в дискрете "1".
Т.е., когда в дискрет пишется длительность импульса в миллисекундах модуль "молчит".
В базе дискретов значение выхода компонента отображается, значит дело не в "Разработчике"...
2. Потребитель один - только обработка дискретов.
1. Бит динамики не ставлю, позже попробую.
Решил другим способом: преобразую выход ПИД-регулятора во Float и загоняю в таймаут. На выходе компонента - 1 или 0, модуль отрабатывает почти как положено. Учитывая инертность системы, думаю погрешность роль не сыграет, завтра с утра позырю по графику.
Спасибо.
1. Бит динамики не ставлю, позже попробую.
Решил другим способом: преобразую выход ПИД-регулятора во Float и загоняю в таймаут. На выходе компонента - 1 или 0, модуль отрабатывает почти как положено. Учитывая инертность системы, думаю погрешность роль не сыграет, завтра с утра позырю по графику.
Спасибо.