Страница 1 из 1

Добавлено: 26 ноя 2010, 09:15
andreym02klg
Добрый день. Поменял контроллер Деконт-182 на А9, поставил обновление Базовое ПО Версия 5.5.67.137. Конфигуратор попросил обновить компонент Корректор объема ЕК-88. Обновил на версию 2. Связь с корректором пропала, пишет ошибку 34 - Ошибочный ответ от КП. Хотел поставить старую версию компонента, пишет Нет файла. Уважыемые программеры, где ошибка?

Добавлено: 26 ноя 2010, 13:41
Максим
Вышлите вашу нерабочую конфигурацию.
micromax@dep.ru

Добавлено: 01 дек 2010, 15:03
Максим
Поставте параметр "Задержка передачи" равным 1000 мс.

Добавлено: 07 дек 2010, 10:39
andreym02klg
Спасибо, связь появилась.