Страница 1 из 1

Добавлено: 20 окт 2010, 13:33
Lev_Z
В руководстве по модулям RTU2 написано: "При выполнении команд <ВКЛЮЧИТЬ> или <ОТКЛЮЧИТЬ> происходит проверка внутренних
цепей до и после выполнения команды." Возникает вопрос: нужно ли и насколько это целесообразно перед каждой командой управления выдавать команду "тест"? Хочется чтобы и надежность не пострадала и при этом скорость телеуправления увеличить. Кто писал компоненты для ТУ по RTU, посоветуйте.

Добавлено: 21 окт 2010, 14:44
aag
Действительно, перед выполнением действий по включению и отключению предварительно проводится проверка внутренних цепей, без выдачи сигналов.
Команда ТЕСТ нужна для периодической проверки работоспособности устройства, без выдачи управляющих воздействий- то есть, если команды ВКЛЮЧИТЬ и ОТКЛЮЧИТЬ выдаются редко, то о выходе устройства из строя вы узнаете тоько в момент выдачи этих команд.
Период периодического выполнения команды ТЕСТ может зависеть от режима объекта управления, и если пользователь сам пишет алгоритм работы, то он и определит этот период

Добавлено: 22 окт 2010, 06:35
Lev_Z
То есть, проверка внутренних цепей, которая происходит перед командой Включить или Отключить и проверка по команде Тест, фактически одно и тоже? И перед каждой командой телеуправления нет необходимости посылать команду Тест, а достаточно периодически проверять модули данной командой.

Добавлено: 22 окт 2010, 16:35
aag
Да, это так. Правда при команде ВКЛЮЧИТЬ проверяются цепи, ответственные за включение, а при команде ОТКЛЮЧИТЬ- цепи, ответственные за отключение. При ТЕСТ - проверяются все цепи.
Повторю, что период опроса (выдачи команды ТЕСТ) вы можете определить сами.

Добавлено: 25 окт 2010, 05:15
Lev_Z
Спасибо.