Связь D182 по TCP-IP

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
VCC
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 дек 2007, 15:47

Сообщение VCC » 30 сен 2010, 09:57

Добрый день!

Имеем несколько диспетчеризированных обьектов на основе DВ182.
Связь по GSM каналу, несколько обьектов по GPRS.
Местный провайдер инета предлагает организовать по своим каналам USERNET.
Так как сами контроллеры необщаются по TCP, есть предложения от провайдера использовать преобразователь интерфейса.
Предполагаемая схема такова, D182 c интерфейсной платой RS485, интерфейсная плату подключается к преобразователю у которого выход ТСР. На другом конце такая же схема. Т.е. сеть провайдера будет выступать некоторым прозрачным шлюзом между двумя интерфесными платами RS485.
Преобразователь от МОХЛ - NPORT 5230.
Вопрос будет ли работать такая схема? Может уже есть какие нибудь другое техническое решение. ДЕконт -А9 не предлогать!

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 30 сен 2010, 13:44

Через преобразователи должно работать.
Формат передачи должен стоять СТАФФИНГ.
Также вам надо будет править "Задержка Передачи".
С уважением Максим
Компания ДЭП

Александр III
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 10:44
Откуда: г.Магнитогорск

Сообщение Александр III » 01 окт 2010, 07:10

Здравствуйте!
Думаю, что неплохо было бы добавить в HELP-е примеры работы с такими преобразователями. Иметь удаленные виртуальные COM и RS485 интерфейсы для работы с оборудованием ДЭП. Вещь довольно интересная!
С уважением!!!

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 04 окт 2010, 08:36

С преобразователями стороннего производства есть свои плюсы и минусы.
Плюсы - это конечно малая стоимость.
Минусы - они бывают перестают работать по разным причинам. Потом клиент звонит и говорит, что наше оборудование не работает.

Поэтому мы пытаемся по возможности решить задачу клиента на нашем оборудовании. Для данной задачи подходил контроллер Деконт-А9.
С уважением Максим

Компания ДЭП

VCC
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 дек 2007, 15:47

И все таки мы их связали

Сообщение VCC » 05 окт 2010, 03:38

Пока протестировали собранный макет на столе.
Связь между преобразователями через хабчик.
Связь стабильна, посмотрим как будет вести себя в настоящей сетке. Потом отпишусь.

Leh
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 май 2008, 09:25
Откуда: Липецк, НЛМК

Сообщение Leh » 05 окт 2010, 13:26

У нас такая конфигурация работает уже около полугода. Пока проблем нет.
Не сломаешь - не починишь.

Александр III
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 10:44
Откуда: г.Магнитогорск

Сообщение Александр III » 05 окт 2010, 13:59

По Ethernet-ным сетям провайдеров мы работаем уже больше 5 лет. Работает нормально. Есть провайдер чисто Wi-Fi. Правда иногда при работе через плату Z-Eth на Д-182 админы говорят, что когда пингуют, то "битые пакеты" идут. Хотя в этот момент работает нормально - данные идут. На А9 нареканий не было. Посоветую для экономии загрублять аналоги, до реальных значений. Н-р расход до 3-5 кубов, ток до 0,1А давление - до 0,1 кг и т.д. Потому что аналог постоянно "играет" и без загрубления контроллер отвечает "есть изменение аналога" и получается, что его надо вычитать.
С Уважением!!!