Здравствуйте! Возникла такая проблема. WinDecont периодически теряет связь с мостом. Иногда раз в две недели, иногда чаще. На объекте стоит А9 с платой А9-GSM, связь по GSM через мост А9 с платой А9-GSM. Связь с мостом контролируется с помощью дискрета связи. Когда пропадает связь с мостом, в базе WinDecont у этого дискрета можно увидеть сообщение "Ошибка 794, нет связи с объектом". Время опроса – раз в два часа.
Один раз WinDecont свалился в минимальный режим. Также непонятно, почему. Проверял несколько раз конфигурацию WinDecont, ошибок не нашел.
Подскажите, пожалуйста, отчего может возникать такая ситуация и как правильно из нее выйти.
WinDecont периодически теряет связь с мостом
- Чеклецов Андрей
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 07 сен 2007, 13:25
- Откуда: РФ, Пермь
- Контактная информация:
Вы пишете, что WD теряет связь с мостом, и тут же пишете, что всё-таки с объектом, а не с мостом. Если всё-же проблема именно в связи моста с объектом, то я уже писал в другой ветке, что GSM/GPRS для диспетчеризации не совсем хороший вид связи. Правда, есть исключения: в одном из наших проектов полторы сотни узлов работают на канале GPRS, так нам пришлось применить ряд хитростей, чтобы всё работало на ура. Правда, моста там нет и в помине.
В вашем случае, если возможно, лучше перейти на связь CDMA.
В вашем случае, если возможно, лучше перейти на связь CDMA.
"ИТ-Спектр", Пермь
http://ИТ-Спектр.РФ/
http://ИТ-Спектр.РФ/
- Чеклецов Андрей
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 07 сен 2007, 13:25
- Откуда: РФ, Пермь
- Контактная информация:
Протокол балансный. Возможно, вы правы. Соединение с объектом часто происходит не с первого раза. Объект – ЦТП, в нем отгороженная стеной комната, где стоят шкафы с аппаратурой. Антенна прикреплена к пластиковому коробу внутри этой комнаты. Где-то месяц связь была стабильной, но потом начались какие-то сбои, соединение стало происходить со второго или пятого раза, в это время стало жарко, ну не может же жара так влиять (шутка). Вытащили антенну из комнаты, прикрепили на стену с внешней стороны комнаты, соединяться стал ну если не с первого, то со второго раза и опять недели две работало нормально, потом опять WD стал терять связь с мостом, причем это происходит утром, вечером все нормально. Оператор связи МТС, если посмотреть на мобильном телефоне уровень сигнала, то в комнате две палки, на стене вне комнаты бывает три. Чем дальше от комнаты, тем выше уровень сигнала, но длина провода антенны ограничена. Андрей, если у вас была такая или похожая ситуация, может быть, подскажете, как из нее выйти.
- Чеклецов Андрей
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 07 сен 2007, 13:25
- Откуда: РФ, Пермь
- Контактная информация:
Какая связь между мостом и WD? Вы несколько раз написали, что именно эта связь рвется раз в 2 недели.. Восстановление связи само происходит? Если нет то, что помогает?
Когда произошел разрыв связи без восстановления соединения или когда контроллер упал в минимальный режим, необходимо вычитывать журнал ошибок. Вы читали? Что там написано?
Если все-таки рвется связь по GSM раз в две недели и соединение само восстанавливается, то это нормально и даже хорошо!
Когда произошел разрыв связи без восстановления соединения или когда контроллер упал в минимальный режим, необходимо вычитывать журнал ошибок. Вы читали? Что там написано?
Если все-таки рвется связь по GSM раз в две недели и соединение само восстанавливается, то это нормально и даже хорошо!
Связь между мостом и WD с помощью дискрета связи. Восстановление связи само не происходит, помогает перезапуск WD. WD в минимальный режим сваливался один раз. Пытался запустить его в нормальный режим, но он запускался только в минимальном. Журнал ошибок WD в этом случае смотрел, к сожалению, не записал, но что удивило, там не было ошибок, было написано "Рестарт->Режим минимальный-> Рестарт->Режим минимальный". Пришлось его восстанавливать. В конфигурации WD журнал ошибок к сожалению не смотрел, если ситуация повторится, обязательно посмотрю. В меню "Базы параметров" при считывании дискретов напротив дискрета связи с мостом возникает ошибка " 794, узел на пути не отвечает". Соединение само не восстанавливается. В модели для этого сигнала сделана привязка, что бы была видна связь с этим мостом. Есть другой WD с такой же конфигурацией, но без контроля связи с мостом и там разрывы связи тоже.
- Чеклецов Андрей
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 07 сен 2007, 13:25
- Откуда: РФ, Пермь
- Контактная информация:
- Чеклецов Андрей
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 07 сен 2007, 13:25
- Откуда: РФ, Пермь
- Контактная информация: