Можно ли считать данные с УКТ38(ОВЕН устройство контроля температцры) http: //www .owen .ru/ catalog/ 12040441 деконтом 182?
деконт есть укт есть а на АРМ оператора температуры нет)) вот в чем проблемка или проще поставить второй opc сервер(овена) и скадой от туда данные забирать?

Sunnytommi
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 апр 2010, 07:17

Сообщение Sunnytommi » 12 авг 2010, 13:34

Такс надыбал. интерфейс УКТ токовая петля, плохо но что есть то есть. ставлю тот овеновский преобразователь АС2-М (преобразует токовую петлю в интерфейс RS-485) и вперед к деконту.? руки чешутся опробовать только АС2-М нету((

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 16 авг 2010, 17:42

Кроме физического интерфейса есть проблемы с протоколом. Устройство контроля температуры ОВЕН УКТ38 имеет свой специфичный протокол обмена. Для его подключения к контроллеру Деконт необходимо писать драйвер. Так что на сегодняшний день УКТ38 нельзя подключить к Деконту.

Из устройств ОВЕН есть драйвера для ПКП1 и ТРМ-32.

Sunnytommi
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 апр 2010, 07:17

Сообщение Sunnytommi » 20 авг 2010, 09:25

Спасибо за ваш ответ. Я этого и боялси)