Можно ли считать данные с УКТ38(ОВЕН устройство контроля температцры) http: //www .owen .ru/ catalog/ 12040441 деконтом 182?
деконт есть укт есть а на АРМ оператора температуры нет)) вот в чем проблемка или проще поставить второй opc сервер(овена) и скадой от туда данные забирать?
Decont 182 и УКТ38
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 апр 2010, 07:17
Кроме физического интерфейса есть проблемы с протоколом. Устройство контроля температуры ОВЕН УКТ38 имеет свой специфичный протокол обмена. Для его подключения к контроллеру Деконт необходимо писать драйвер. Так что на сегодняшний день УКТ38 нельзя подключить к Деконту.
Из устройств ОВЕН есть драйвера для ПКП1 и ТРМ-32.
Из устройств ОВЕН есть драйвера для ПКП1 и ТРМ-32.
-