Страница 1 из 1

Добавлено: 17 июн 2010, 06:02
Lev_Z
Здравствуйте. Подскажите пожалуста, можно ли в конфигураторе определять положение фиксированной точки стандартными методами, в смысле без написания прикладных компонентов.

Добавлено: 18 июн 2010, 07:19
pooh
Какой компонент имеется ввиду: Дисплей, Обработка аналогов?

Добавлено: 18 июн 2010, 07:36
Lev_Z
Ситуация следующая: для передачи данных с контроллера КП на более высокий уровень по протоколу МЭК-104 необходимо токи округлять до целых, а мощности до сотых долей. Можно ли это реализовать используя стандартные компоненты (обработка аналогов, база клиент, МЭК-104 слейв или др.)?

Добавлено: 25 июн 2010, 08:33
pooh
Для компонента МЭК можно использовать параметр "Загрубление" – загрубление величины аналога. Если новое значение аналога отличается от текущего на величину, меньшую, чем значение поля "Загрубление", то оно не будет передано в спорадической передаче.

Добавлено: 28 июн 2010, 10:50
Lev_Z
Спасибо. Я уже написал компонент, когда в региональном управлении убрали этот глупый пункт из требований.