Страница 1 из 1
Добавлено: 26 май 2010, 16:57
MTeplinskiy
Здравствуйте! Очень нужна ваша консультация. Ситуация следующая имеем радиомодемы фирмы ICP DAS (SST 2450) и платы Z-RS485, возможно ли связать контроллеры D-182 между собой, т.е контроллер----радиомодем------радиомодем-------контроллер.
Добавлено: 27 май 2010, 09:31
Максим
Можно.
Надо в контроллере при обмене использовать формат пакета СТАФФИНГ, выставить требуемый буфер который пропускает радиомодем, поставить требуемую задержку передачи.
Добавлено: 27 май 2010, 12:19
MTeplinskiy
Так пробовал, запрос с контроллера, который стоит мастером идет, видно реакцию модемов, но ответа с контроллера(слейв) не получаю. Настраивать внешние модемы не надо? Заранее спасибо.
Добавлено: 27 май 2010, 12:53
Максим
В контроллере внешние модемы настраивать не надо.
Лучший вариант, это соединить через эти модемы два компьютера.
После этого можно переходить на связь двух контроллеров
Добавлено: 29 май 2010, 05:56
MTeplinskiy
Спасибо, буду еще пробовать