RS-485 + радиомодем ICP DAS

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
MTeplinskiy
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 ноя 2008, 06:25

Сообщение MTeplinskiy » 26 май 2010, 16:57

Здравствуйте! Очень нужна ваша консультация. Ситуация следующая имеем радиомодемы фирмы ICP DAS (SST 2450) и платы Z-RS485, возможно ли связать контроллеры D-182 между собой, т.е контроллер----радиомодем------радиомодем-------контроллер.

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 27 май 2010, 09:31

Можно.
Надо в контроллере при обмене использовать формат пакета СТАФФИНГ, выставить требуемый буфер который пропускает радиомодем, поставить требуемую задержку передачи.
С уважением Максим
Компания ДЭП

MTeplinskiy
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 ноя 2008, 06:25

Сообщение MTeplinskiy » 27 май 2010, 12:19

Так пробовал, запрос с контроллера, который стоит мастером идет, видно реакцию модемов, но ответа с контроллера(слейв) не получаю. Настраивать внешние модемы не надо? Заранее спасибо.

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 27 май 2010, 12:53

В контроллере внешние модемы настраивать не надо.

Лучший вариант, это соединить через эти модемы два компьютера.
После этого можно переходить на связь двух контроллеров
С уважением Максим

Компания ДЭП

MTeplinskiy
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 ноя 2008, 06:25

Сообщение MTeplinskiy » 29 май 2010, 05:56

Спасибо, буду еще пробовать