Виктор Владимирович
Контроллер висит постоянно в минимальном режиме, при перезапуске пишет Ошибка в ПО, хотя ПО корректное, и контроллер работал на нем долгое время, загружали рабочее ПО с резервной копии заново, результат тот же. Подскажите в чем может быть проблема.
Добавлено: 20 апр 2010, 09:04
pooh
Посмотрите первые 3 записи в журнале ошибок
первые 3 сообщения в журнале ошибок
Добавлено: 20 апр 2010, 09:24
Виктор Владимирович
1 недопустимое описание интерфейса в конфи33751811 Канальный уровень 0
00000203
2 фатальная ошибка компонента 18 Канальный уровень 0
00000601
3 причина плохого рестарта 17 Системная задача 0
00000501
Добавлено: 20 апр 2010, 10:45
pooh
В первую очередь проверьте соответствие интерфейсных плат в контроллере настройкам интерфейсов на вкладке "Подключение" программы Конфигуратор
Добавлено: 20 апр 2010, 11:02
Виктор Владимирович
Это мы проверили, все в порядке, эта конфигурация работала
Добавлено: 20 апр 2010, 13:35
pooh
Вышлите проект с конфигурацией на
karelov@dep.ru
Добавлено: 23 апр 2010, 08:47
Виктор Владимирович
Извиняюсь, оказалось проблема изначально была не в этом.
Опишу свои действия с самого начала: открываю WinDecont, в настройках на интерфес A устанавлию USB-адаптер, сохраняю, устанавливаю соединение. Соединяется со стандартным адресом 60001 в нормальный режим. Далее открываю DEP-конфигуратор, создаю новый проет, далее в нем новый контроллер с адресом 2 на базе контроллера Decont-182. Временный адрес у него по умолчанию создается 65532, пытаюсь соединится по временному адресу, как делал это ранее, соединение не устанавливается, пишется ошибка: Узел на пути не отвечает, код 794. В настройках контроллера в Dep-конфигураторе устанавливаю временный адрес 60001, с таким адресом соединение проходит, но считывается стандартная конфигурация виртуального контроллера, которая не соответствует нашему контроллеру. То есть фактически мы не можем установить связь с самим контроллером. Подскажите, возможно что-то я делаю не так, всвязи с долгим отсутствием практики?
P.S.: какие светодиоды должны гореть на контроллере при работе и при связи с контроллером? У нас горит только зеленый светодиод Ready над портом RS-232
Добавлено: 26 апр 2010, 09:04
pooh
Все делаете правильно, только не надо соединяться с контроллером "А-интерфейс" по адресу 60001. У Вас не устанавливается связь с контроллером Деконт-182. На USB коробке должна гореть лампочка Питание и RS232. На контроллере Ready и лампочка одного из режимов работы (1,2).
Добавлено: 01 июл 2010, 13:10
Виктор Владимирович
Здравствуйте.
Мы Вам посылали на ремонт контроллер Деконт-182, после ремонта я поставил его на место, загрузил в него конфигурацию, которая работала на нем до поломки, однако контроллер
находится в минимальном режиме и не переходит в нормальный режим. В чем может быть проблема?
Конфигурацию и журнал ошибок, который выдает контроллер отправил Вам на ящик:
karelov@dep.ru
Добавлено: 02 июл 2010, 08:38
pooh
Судя по журналу ошибок, не хватает файлов для компонентов Разработчика (их там два). Если эти компоненты запретить, контроллер стартует в отладочном режиме
Добавлено: 02 июл 2010, 09:42
Виктор Владимирович
То есть без комопнентов разработчика в нормальном режиме работать не будет? Если так, то каким образом можно получить недостающие файлы для компонентов разработчика?
Добавлено: 02 июл 2010, 13:29
pooh
Контроллер будет работать и в отладочном и в нормальном режиме, только не будет работать прикладной алгоритм.
Файлы проекта Разработчика имеют расширения .ddp и .blk. Их Вам должен дать программист, который писал прикладные алгоритмы. Открываете файл xxxx.ddp в Разработчике, компилируете его для Деконт-182 и необходимые файлы автоматически появляются в Конфигураторе.
Добавлено: 19 окт 2010, 13:01
Виктор Владимирович
Здравствуйте. Залили конфигурацию в контроллер, контроллер работает в нормальном режиме, но не видит датчики загазованности. В журнале ошибок ничего нет, на панели горят зеленые лампочки норма. Контроллер никак не реагирует на отключение модулей AIN8-I20. Сами модули AIN8-I20 датчики видят. Модули cидят на интерфейсе С, пробовали переставить на плату Z-RS485 на интерфес D с изменением конфигурации. Результат нулевой. В чем может быть проблема?
Добавлено: 19 окт 2010, 19:34
Олег
Обратите внимание на подключение, деп-мастер, скорость обмена должна быть такой-же как в модулях
Адрес и номер могут и не совпадать, но тогда не запутайтесь в адресации... в обработке аналогов, номер какого устройства вы опрашиваете. Мигает ли светодиод на 485 интерфейсе?- если да, то опрос какойто идет, если нет, то где-то ошиблись..

Добавлено: 20 окт 2010, 05:00
Виктор Владимирович
Дело в том, что я не вмешивался в конфигурацию, залил в него ту, которая была до ремонта, которую дали нам программисты фирмы ИНКРАМ на дискете. Светодиоды мигают, обмен какой-то идет. Скорости проверял, адреса также проверял. Возможна ли причина в отсутствии компонента разработчика?
P.S.: После выключения контроллера все датчики сбрасываются и показывают Ошибку 00000, ошибка уходит, после нажатия Enter на каждом датчике.
Добавлено: 20 окт 2010, 10:43
pooh
Причина точно не в компоненте Разработчика.
В базе дискретов контроллера проверьте, что есть связь со всеми модулями (в какие дискреты пишется состояние связи можно посмотреть в Обработке дискретов-Входные дискреты, номера сигналов 193). При наличии связи, лампочки на этих модулях должны мигать. В базе аналогов посмотрите, читаются-ли показания с конкретного модуля AIN (c какого, можно узнать из компонента Обработка аналогов-Входные аналоги).
Воткните минипульт в контроллер. На него часто выводят состояние связи с модулями