Работала система сбора инф. котельной с отображением на
мнемосхеме.
Неож. пропали даные на мнемосхеме.Думали в адаптере дело.
Новый не дал полож.результатов.
WinDec.запускается нормально но не видит Д-182 в Boxpulte по 485 .Через
конфигуратор по 232 и временному адресу идет вся информация(в базе параметров).Проверяли на Д-182 путем замены 485 интерфейс.Где
наша ошибка? Прошу подсказки.

Добавлено: 18 мар 2010, 09:22
pooh
Нужно проверить что: WinDecont и D182 работают в нормальном режиме; В WinDecont - меню Сервис - Параметры - интерфейсы должно быть прописано устройство USB000...; нет обрыва на линии RS-485; работает-ли плата Z-RS485. Ну и не переписал-ли кто-нибудь конфигурации контроллеров WinDecont или D182.

Добавлено: 18 мар 2010, 14:04
Никита
Линия связи проверена.Плату Z-RS-485 на д-182 меняли на заведомо
исправную.WinDecont в "нормальном) режиме, интерфейс
в"параметрах" прописан так как Вы подсказываете.
Уточните понятие"нормального режима" для Д182(железного?).
Есть подозрение .что пользователи (операторы) случайно удалили
какаю то настройку.Как и что можно уточнить из информации
полученной из конфигуратора по временому адресу( поинтерфейс
А Д-182). Опыт эксплуатации и знания пока на самом начальном уровне. Спасибо.

Добавлено: 18 мар 2010, 14:21
pooh
Режим работы контроллера D182 определяется по лампочкам - в нормальном режиме должны гореть две красные около кнопки сброса.

Добавлено: 19 мар 2010, 10:46
Никита
Индикторы режима работы №1 и №2 "горят"

Добавлено: 19 мар 2010, 22:46
pooh
Тогда возможно запущен не тот контроллер WinDecont или в контроллеры записали неправильную конфигурацию.

Добавлено: 20 мар 2010, 18:59
Никита
Попробуем проверить.
Спасибо.

Добавлено: 23 мар 2010, 16:34
Никита
Все получилось.
Спасибо.
До следующей проблемы.